引用第229楼Daniel.wan于2009-01-15 19:19发表的 :
初次级之间的绝缘胶带厚度必须大于2mm。这个跟爬电距离是两回事情,在标准中,这个属于穿透绝缘。绝缘胶带厚度大于2mm后,还要求,初次级之间的爬电距离大于5mm(电压小于250V大于125V,污染等级是2),初级绕组到铁心之间大于2.5mm,次级绕组到铁心之间大于1.2mm(假定变压器输出小于50V,初级绕组通过铁心到次级的距离大于5mm。