在日本,室内使用的台灯基本上都是0类结构。难道日本人都不怕触电吗?

本文由4sea在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-07-21 17:15 | 90 楼    新版 | 安规网
zuyunqi




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 5
安规威望: 26 点
安规金币: 471 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:7(小时)
注册时间:2007-09-07
最后登录:2008-08-26

刚刚看到这个帖子,看到大家基本上把防触电的内容和要求总结了,在这里,我补充一下人体本身阻抗对电击的反应。

人体的阻抗基本上可分为两种,一是皮肤阻抗(Skin Impedance),一为人体内部阻抗(Internal Impedance),所以总的人体阻抗(ZT)的定义为皮肤阻抗(Zp)与人体内部阻抗(Zi)的向量和。
1) 皮肤阻抗Zp (Skin Impedance)
人体的皮肤阻抗基本上是非常近似一个电阻和一个电容并联的等效阻抗,影响皮肤阻抗的因素很多如:
电压、频率、触电时间、接触面积、接触力度、皮肤湿度,甚至呼吸的状况都有关系。
电压的影响:当电压在50V 以下时,皮肤的阻抗明显受到接触面积、室温及呼吸状况的影响;但当
电压在50V以上时,皮肤阻抗则明显下降到几乎可以忽视的地步。
频率的影响:'当频率越高时,皮肤阻抗则越低,这也是为什么皮肤的阻抗等效电路会采用一个电
容和一个电阻并联的原因。至于时间,则是触电时间超过几个毫秒,阻抗就会明显的减少;而于湿度
方面,若皮肤沾湿了水,阻抗就会趋近于零。
综合上列之特点,我们可以简单而清楚地了解人体在触及一个50V电压源时的状况。首先由于皮肤的
电容的充电特性使其阻抗几乎不存在,之后在电容充饱阻抗形成时,依然会在不到几个毫秒的时间
内,阻抗明显地减少,所以人体的皮肤阻抗与外在和环境因素有非常密切的关系。
(2) 人体内部阻抗Zi (Internal Impedance)
人体的体内阻抗在接触电源的频率不高(约1000Hz 以下)的情况下,可以说几乎是一个纯阻的阻抗,而
其中电阻的大小和电流流通的途径(Current Path)有着绝对的关系,一般的安规标准会将体内阻抗以500ohm作为合理的参考值,接触面积也是另一个影响体内阻抗的重要因素,基本上,当接触面积小于几
个平方毫米时,体内阻抗即会明显的增加,人体在干燥与潮湿情况下的阻抗相差有三倍以上,因为皮
肤在潮湿时几乎是没有阻抗。整体而言,人体处于高压高湿的状况下,皮肤阻抗将不起任何效用,仅
存体内阻抗,约在500 ~ 1000奥姆之间。
在IEC60950里面引用的人体网络,正是参照了人体的阻抗特点制定的人体阻抗模型。

当然人体在触电的时候,电击的危害主要来自于电流。但是对于高电压,高内阻的电压源,(LCC电路),对人体的伤害还是很小。
个人认为对于电气设备,电击主要来自三个方面;
1)直接接触一次电路危险电压部分
2)接触了泄露电流大的金属外壳部分
3)接触了和一次电路短路的二次电路部分

本文由zuyunqi在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-07-25 09:13 | 91 楼    新版 | 安规网
jsspace


级别: 安规工程师
精华: 0
发帖: 1303
安规威望: 149 点
安规金币: 1914 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 1 份
在线时间:1163(小时)
注册时间:2008-08-07
最后登录:2012-01-31

Quote:
引用第12楼包子于2007-12-25 15:43发表的  :
如果是塑胶外壳,肯定家电就可以做成二类的吧?对家电这一块不是很熟


是否是金属外壳都可以做成二类的。
但如果象冰箱(金属外壳) 做成二类的话有很多衍生的问题
所以没必要去讨那个麻烦

本文由jsspace在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-08-08 14:06 | 92 楼    新版 | 安规网
xuethree


级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 14
安规威望: 9 点
安规金币: 236 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:11(小时)
注册时间:2008-07-12
最后登录:2008-08-25

我个人认为:
1)必须要有足够的爬电距离和电气间隙.
2)外壳必须要有足够的强度.
3)如果有散热孔什么的,必须能阻止金手指的进入

本文由xuethree在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-08-09 23:05 | 93 楼    新版 | 安规网
zdream_80




级别: 安规技术员
精华: 0
发帖: 928
安规威望: 50 点
安规金币: 121 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 1 份
在线时间:224(小时)
注册时间:2008-07-22
最后登录:2011-12-17

1)必须要有足够的爬电距离和电气间隙:对于不能满足此要求的部分,必须采取别的方式隔离,甚至模拟单一故障测试;
2)外壳必须要有足够的强度:非常重要的部分.
3)如果有散热孔什么的,必须能阻止金手指的进入:封闭性外壳要求

一般来说,都能满足要求,需要考虑的是设备内部固定,电缆固定,以及关键器件的考量  

本文由zdream_80在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-08-16 01:12 | 94 楼    新版 | 安规网
sheva0326




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 2
安规威望: 7 点
安规金币: 222 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:5(小时)
注册时间:2008-08-26
最后登录:2011-07-29

我有一个问题,希望帮忙解答。
SELV电路直流限值为60Vdc,按照人体阻抗模型,人手摸上去之后通过的电流似乎很大,如何解释?

本文由sheva0326在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-08-26 14:56 | 95 楼    新版 | 安规网
nellhu




级别: 退休版主
精华: 0
发帖: 619
安规威望: 80 点
安规金币: 1 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1146(小时)
注册时间:2007-07-19
最后登录:2012-01-12

Quote:
引用第48楼boblee于2008-01-20 15:21发表的  :
我有一个问题跟大家讨论下:
  金属外壳的电器,我们设计时内部带电体与外壳的爬电距离和电气间隙在外壳不接地的情况下一般都要8.0mm,但在金属外壳接地的情况下爬电距离和电气间隙是不是就可降到4.0mm?


如果金属接地了,那么只需要满足基本绝缘的要求就可以了,也就是cl>=4.0mm, cr>=1.5mm就可以了。

本文由nellhu在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-09-10 12:14 | 96 楼    新版 | 安规网
lao_xia


级别: 安规工程师
精华: 0
发帖: 1057
安规威望: 90 点
安规金币: 2143 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:762(小时)
注册时间:2008-09-15
最后登录:2012-02-10

Quote:
引用第15楼willicoke于2007-12-25 17:21发表的  :
问一个335比较弱的问题,漏电流什么标准用SIMPSON 229,什么标准用228?谢谢!

60950

本文由lao_xia在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
有信心就有希望!
顶端 Posted: 2008-09-21 10:58 | 97 楼    新版 | 安规网
lao_xia


级别: 安规工程师
精华: 0
发帖: 1057
安规威望: 90 点
安规金币: 2143 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:762(小时)
注册时间:2008-09-15
最后登录:2012-02-10

Quote:
引用第46楼wyb1210于2008-01-18 08:50发表的  :
各位:本人初次上本网,请教一下,我见过一烤炉采用12伏电压加热一合金发热体,厂家说低电压大电流加热安全,不知这种情况,防触电可否?请教

触电就不会啦,但是要注意高温就行了。

本文由lao_xia在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
有信心就有希望!
顶端 Posted: 2008-09-21 11:07 | 98 楼    新版 | 安规网
celia4237




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 52
安规威望: 12 点
安规金币: 240 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:130(小时)
注册时间:2008-08-13
最后登录:2010-12-10

请问带电部分是如何确定的? 常被怀疑的带电部分是什么

本文由celia4237在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-09-25 09:44 | 99 楼    新版 | 安规网
dongdongwei


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 158
安规威望: 12 点
安规金币: 306 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:353(小时)
注册时间:2008-07-21
最后登录:2012-02-08

器具的结构和外壳应使对意外触及到带电部件时有足够的防护,一般通过试验探棒施加不明显的力来试验,要求棒不能触及带电部件,以此来检查触电防护的合格性

本文由dongdongwei在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-09-25 10:05 | 100 楼    新版 | 安规网
RICHBRAND123

头衔:学无止境 学无止境

级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 177
安规威望: 11 点
安规金币: 53 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:234(小时)
注册时间:2008-09-12
最后登录:2012-02-08

胜读二十年书啊      

本文由RICHBRAND123在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-10-05 17:09 | 101 楼    新版 | 安规网
consely
资助会员

级别: 荣誉会员
精华: 2
发帖: 644
安规威望: 219 点
安规金币: 673 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1671(小时)
注册时间:2008-07-21
最后登录:2012-02-11

通用防触电试具好坏的简单判别:
IEC 61032
曲指  FIGURE 2 –TEST BROBE B(GB16842  试具B)
关键:R2和R4位置重叠,加工难度系数最大。
判别方法:正对斜面,对着光,看看轮廓是否是平滑圆弧,如果顶端平了一点,肯定水货。
          用手轻轻捏住金属部分,慢慢慢慢旋转,有明显乱手感觉,一定垃圾。
          中间为Ф50*20*100的绝缘挡板,JS常常做成一块小板加根圆柱,省到极点了!

探针  FIGURE 9 –TEST PROBE 13  (GB16842  试具13)
判别方法:挡板和手柄应该是绝缘材料做的,拿着金属用来做防触电测试,只能说你勇敢!

儿童手指  FIGURE 12/13 –TEST PROBE 18/19  (GB16842  试具18、19)
判别方法:用手轻轻捏住金属部分,慢慢慢慢旋转,有明显乱手感觉,一定垃圾。
          看看计量报告,有没有三节对等的说明,没有的话,值得思考哟。

探棒  FIGURE 16 –TEST PROBE 41  (GB16842  试具41)
判别方法:用手轻轻摸摸,感觉刺手吗?再认真看看,顶端不能太尖了,要有点圆头,否则的话,用完一次,它就损坏了,计量报告真的成了一张纸了。



IEC60335
指甲  Figure 7 – Test finger nail  (检过这么多,没见过所有尺寸全达标的,郁闷呀)
判别方法:推力只10N,通用性太小,
          摇一摇弯曲位置,太松不好用,
          有没有保护套,30N推力时,指甲头受力太太,容易损坏指头,又容易受伤。
Ф12的内孔是否光洁,配合如何,(精度高了点,又是不通深孔,很难达标哟)
Ф12的轴上应该有两个台阶,长度为10mm,20mm。

本文由consely在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
为安规事业流血流泪,
为安规爱情伤心伤肺。
顶端 Posted: 2008-10-15 11:53 | 102 楼    新版 | 安规网
吕布




级别: 安规技术员
精华: 0
发帖: 636
安规威望: 49 点
安规金币: 1 个
安规宣传: 1 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:760(小时)
注册时间:2008-03-19
最后登录:2012-02-10

③在接三眼插座时,不准将插座上接电源零线的孔同接地线的孔串接。正确的接法是接电源零线的孔同接地的孔分别用导线接到零线上;
这句话搞不懂,具体该如何解释

本文由吕布在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-11-10 11:07 | 103 楼    新版 | 安规网
ouyang1028




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 40
安规威望: 5 点
安规金币: 252 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2(小时)
注册时间:2008-11-13
最后登录:2009-03-18

一头雾水怎么办.

本文由ouyang1028在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-11-17 18:02 | 104 楼    新版 | 安规网
«456 7 8910» Pages: ( 7/10 total )
安规网 » 安规百家讲坛


安规网免责声明
安规网已运行
安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
Total 0.217125(s) query 7, Time now is:04-29 21:51, Gzip enabled
Powered by Angui.org Support by PHPWind

安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
粤ICP备07035324号