各位UL高手:
      我司做LED灯串,两家变压器工厂,A变压器用UL60950标准,铭牌上没有关于火灾呀什么的警告语。B家用UL1310标准,也没有相关警告语。但客人接受A,不接受B家。想请问:UL1310相对比UL60950会严格些吗?特别是在铭牌警告语上面,60950可以不加,1310就必须加?
        请大家指教?谢谢!


[ 此贴被luke0755在2011-07-29 09:33重新编辑 ]

本文由luke0755在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
远程图片:UL变压器铭牌问题1.jpg
顶端 Posted: 2011-07-21 10:17 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
Andrew.Zhao

头衔:灰太狼 灰太狼

级别: 安规高工
精华: 0
发帖: 2276
安规威望: 92 点
安规金币: 1006 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1053(小时)
注册时间:2008-03-12
最后登录:2012-02-10

变压器做UL的时候都是要求有绝缘系统的啊

本文由Andrew.Zhao在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-07-21 11:43 | 1 楼    新版 | 安规网
market




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 378
安规威望: 10 点
安规金币: 21 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:139(小时)
注册时间:2011-07-21
最后登录:2011-12-17

我司就是做那個變壓器的,UL1310的警示語當然比60950多.

本文由market在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-07-21 18:53 | 2 楼    新版 | 安规网
luke0755




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 47
安规威望: 22 点
安规金币: 187 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:27(小时)
注册时间:2007-12-28
最后登录:2011-08-18

请问楼上,UL60950铭牌上是不是就不用警告语和生产日期?

本文由luke0755在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-07-29 09:28 | 3 楼    新版 | 安规网
浪子边城

头衔:安规小工 安规小工

级别: 安规工程师
精华: 0
发帖: 1187
安规威望: 70 点
安规金币: 1958 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 8 份
在线时间:677(小时)
注册时间:2007-07-30
最后登录:2012-02-10

Quote:
引用第3楼luke0755于2011-07-29 09:28发表的  :
请问楼上,UL60950铭牌上是不是就不用警告语和生产日期?

可以不用标生产日期,有一些诸如室内使用的简单警告,而UL1310的警告则相对来说要求多一些,也有周期码的要求。

本文由浪子边城在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
无名小卒,不值一提。既然不能坚持,何必当初那么努力?
顶端 Posted: 2011-07-29 09:52 | 4 楼    新版 | 安规网
hanklee




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 29
安规威望: 1 点
安规金币: 55 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:20(小时)
注册时间:2011-07-28
最后登录:2011-10-12

UL1310的警示语在标准里面有要求,可以去看Marking部分的要求,在第51部分,警示语必须在Label上体现且字高有要求(看标准)。生产日期需要再产品上体现,但是没有要求一定要在Label上。
看了一下你发的图片中的Label,好像有些Logo不符合要求:
A图的室内使用标志好像是旧版的。“回”标准尺寸好像也有点……,垃圾桶标志下面的那条杠好像没有1mm宽。FCC的LOGO好像……,如果你申请的模式是Verification and Certification,那么还是不要有FCC的LOGO,用标准里面规定的一段话来描述符合FCC相关标准。免得到时候车不清楚。你可以上FCC官网上去查,对此FCC还专门做了一个解释的,可以去看一下。
B图的室内使用标志有点怪,你最好看下标准60471。
看你图上的Label,应该申请了加拿大的标准,为什么没有法语的警示语,我记得UL对应的加拿大标准的第5部分Marking有要求。就是关于“仅限室内使用”的法语描述
60950的警示语还是要的。
以上是我的理解,我也是新人,正在安规这条路上慢慢摸索,也许说的有不对的地方,希望各位勿喷,更希望大家多多指出我的错误。
另外请教,我怎么才能上传附件?如果现在需要相关文件说明的,可以发邮件给我 hank.lee@innotechchina.com
互相学习。期待高手出来指点。

本文由hanklee在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-07-29 10:31 | 5 楼    新版 | 安规网
anpup2010




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 46
安规威望: 3 点
安规金币: 158 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:21(小时)
注册时间:2011-01-13
最后登录:2012-02-09

呵呵,基本上60950没有什么警语,但UL 1310就有许多的警语要求。1310比60950要严格一些,今天太晚了,要下班了,下周再仔细说明,呵呵!

或者SKYPE, MSN找我聊:SKYPE: anpu-cerpass, MSN: anpup@163.com.

或者有问题可以发邮件给我,我会抽空回复您,谢谢!
E-MAIL : anpup@cerpass.net

本文由anpup2010在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-07-29 19:52 | 6 楼    新版 | 安规网
lds08080808


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 364
安规威望: 66 点
安规金币: 171 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:161(小时)
注册时间:2009-06-03
最后登录:2011-12-17

UL 1310与UL60950标准有任区别

本文由lds08080808在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-07-29 20:32 | 7 楼    新版 | 安规网
yejie328




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 28
安规威望: 1 点
安规金币: 45 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:43(小时)
注册时间:2011-03-28
最后登录:2012-01-05

:UL1310和UL60950的差别?

UL1310和UL60950的异同点是?

本文由yejie328在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-11-03 14:47 | 8 楼    新版 | 安规网
安规网 » 标签铭牌说明书


安规网免责声明
安规网已运行
安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
Total 0.024767(s) query 7, Time now is:04-29 05:38, Gzip enabled
Powered by Angui.org Support by PHPWind

安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
粤ICP备07035324号