安规网 » 电磁兼容认证与测试 » 关于雷击浪涌的介绍
« 1 2» Pages: ( 1/2 total )
本页主题: 关于雷击浪涌的介绍 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

fy870

头衔:EMC爱好者 EMC爱好者

级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 71
安规威望: 34 点
安规金币: 240 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:161(小时)
注册时间:2007-10-11
最后登录:2009-09-14

关于雷击浪涌的介绍

[hide=2][/hide]


[ 此贴被fy870在2008-02-18 16:37重新编辑 ]

本文由fy870在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
附件: 关于雷击浪涌的介绍.ppt (1156 K) 下载次数:136 需要安规威望:1

本帖最近评分记录:
  • 安规威望:+1(ds1983) 优秀文章
  • 安规威望:+1(hli168) 优秀文章
  • 顶端 Posted: 2007-10-24 13:19 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
    tiger


    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 24
    安规威望: 25 点
    安规金币: 358 个
    安规宣传: 1 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:13(小时)
    注册时间:2007-10-20
    最后登录:2009-11-03

    增长知识了,谢谢
    以前只知道这个测试是模拟雷击的,要打4千伏高压

    本文由tiger在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2007-10-24 15:51 | 1 楼    新版 | 安规网
    bovey




    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 126
    安规威望: 134 点
    安规金币: 139 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:259(小时)
    注册时间:2007-05-10
    最后登录:2011-11-30

    重要点还是都写到了,还能推广下仪器,不错,应该支持这样的资料
    雷击是产生,波形,施加方式

    本文由bovey在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2007-10-24 16:30 | 2 楼    新版 | 安规网
    fy870

    头衔:EMC爱好者 EMC爱好者

    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 71
    安规威望: 34 点
    安规金币: 240 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:161(小时)
    注册时间:2007-10-11
    最后登录:2009-09-14

    下面我会陆续推出静电和群脉冲的介绍,敬请关注

    本文由fy870在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2007-10-24 16:56 | 3 楼    新版 | 安规网
    fy870

    头衔:EMC爱好者 EMC爱好者

    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 71
    安规威望: 34 点
    安规金币: 240 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:161(小时)
    注册时间:2007-10-11
    最后登录:2009-09-14

    谈谈浪涌的抑制
    浪涌干扰的最大特点是干扰源的内阻特别低,而干扰的能量又特别大,因此普通的滤波器和抗干扰磁芯对于浪涌干扰的抑制将是无能为力,而必须选用浪涌抑制器(SPD)。
    常用的浪涌抑制器有气体放电管、金属氧化物压敏电阻、硅瞬变电压吸收二极管和固体放电管等几种。尽管各种瞬变电压吸收器件功能相似,但性能上仍有较大差异,也就决定了它们的不同应用面。吸收能力大的(如气体放电管),响应脉冲信号的速度太低,档次也太少,离散性大,只适宜于做一次粗保护。而速度快,限压精度高的(如硅瞬变电压吸收二极管),吸收能力又太弱。我们要把它们组合在一个保护器里,取长补短,发挥各自最大效能。保护器要装在电源线的开关和熔断器的后面,以便对开关切换和熔断器熔断时产生的瞬变也能起到保护。为了避免保护器在吸收冲击电流时,可能使主回路熔断器熔断,使被保护设备被迫断电,建议在保护器支路中附加一个熔断器,它与主回路熔断器的电流容量比值为1 :1.6。这样冲击电流首先熔断的将是保护回路的熔断器,而让主回路能保护连续供电。

    本文由fy870在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2007-10-31 17:05 | 4 楼    新版 | 安规网
    landie110

    头衔:云★飞☆扬 云★飞☆扬

    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 121
    安规威望: 31 点
    安规金币: 275 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:70(小时)
    注册时间:2007-11-15
    最后登录:2011-09-03

    正如资料所说的,雷击会产生直击雷过电压和感应雷过电压的,数值很大。

    本文由landie110在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2007-11-28 08:44 | 5 楼    新版 | 安规网
    fy870

    顶端 Posted: 2008-02-18 16:37 | 6 楼    新版 | 安规网
    dingfeng82




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 4
    安规威望: 20 点
    安规金币: 273 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:0(小时)
    注册时间:2008-02-19
    最后登录:2010-12-27

    我们公司测试都是采用GB 17126.5  线-线 1KV,线对地2KV

    本文由dingfeng82在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2008-02-19 09:07 | 7 楼    新版 | 安规网
    fy870

    头衔:EMC爱好者 EMC爱好者

    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 71
    安规威望: 34 点
    安规金币: 240 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:161(小时)
    注册时间:2007-10-11
    最后登录:2009-09-14

    Quote:
    引用第10楼dingfeng82于2008-02-19 09:07发表的  :
    我们公司测试都是采用GB 17126.5  线-线 1KV,线对地2KV


    应该是GB 17626.5

    本文由fy870在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2008-02-19 09:33 | 8 楼    新版 | 安规网
    树袋熊




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 33
    安规威望: 26 点
    安规金币: 384 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:28(小时)
    注册时间:2007-11-17
    最后登录:2011-04-19

    Quote:
    引用第4楼fy870于2007-10-31 17:05发表的  :
    谈谈浪涌的抑制
    哥们,雷击测试什么样的情形下算过,那几种情况下是NG了.讲讲可以吗?我没有测试过这项,不了解.
    举个例子.二台电风扇,一台是机械按键式的,另一台是有单片机遥控的.机械式的要测试雷击吗?遥控式的PCB上有FUSE及压敏电阻,测试中压敏电阻爆裂了,FUSE开路保护了.把这两损坏元件换新后可正常工作,这台机的雷击测试算通过吗?若不通过,请解释下那几种情况下算通过,那几种情况下算不通过好吗?
    thanks!

    本文由树袋熊在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2008-02-29 19:19 | 9 楼    新版 | 安规网
    fy870

    头衔:EMC爱好者 EMC爱好者

    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 71
    安规威望: 34 点
    安规金币: 240 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:161(小时)
    注册时间:2007-10-11
    最后登录:2009-09-14

    Quote:
    引用第13楼树袋熊于2008-02-29 19:19发表的  :

    顶端 Posted: 2008-03-06 11:11 | 10 楼    新版 | 安规网
    fy870

    头衔:EMC爱好者 EMC爱好者

    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 71
    安规威望: 34 点
    安规金币: 240 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:161(小时)
    注册时间:2007-10-11
    最后登录:2009-09-14

    要不要做浪涌测试以及做几级需要参照具体的产品规范
    你说的FUSE开路和压敏爆裂这种情况肯定是不过的!

    本文由fy870在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2008-03-06 11:13 | 11 楼    新版 | 安规网
    胡狼




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 2
    安规威望: 25 点
    安规金币: 515 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:1(小时)
    注册时间:2007-08-28
    最后登录:2009-04-13

    电快速瞬变有介绍就更好了

    本文由胡狼在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2008-03-27 16:40 | 12 楼    新版 | 安规网
    a0849




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 11
    安规威望: 24 点
    安规金币: 131 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:37(小时)
    注册时间:2007-11-08
    最后登录:2011-02-26

    感谢论谈,以前只是知道雷击,具体是怎么回事就不清楚了,今天又学了一点东西

    本文由a0849在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2008-03-30 19:04 | 13 楼    新版 | 安规网
    fy870

    头衔:EMC爱好者 EMC爱好者

    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 71
    安规威望: 34 点
    安规金币: 240 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:161(小时)
    注册时间:2007-10-11
    最后登录:2009-09-14

    Quote:
    引用第18楼胡狼于2008-03-27 16:40发表的  :
    电快速瞬变有介绍就更好了


    我有介绍的:
    http://www.angui.org/read.php?tid-8370.html

    本文由fy870在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2008-03-31 10:03 | 14 楼    新版 | 安规网
    « 1 2» Pages: ( 1/2 total )
    安规网 » 电磁兼容认证与测试


    安规网免责声明
    安规网已运行
    安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!