Quote:
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的 :
请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
你确定打AC时是击穿吗? 有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?
关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。