如果是整机要考虑的问题多多
如输入电压(AC、DC)
电容大小、负载、功率
单体而言、看变压器本身
含侵、铜铂、气泡线
总之每个问题都不是那么简单的
具体问题具体分析
没错不

本文由chenxin1976在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-09-03 11:33 | 60 楼    新版 | 安规网
qiangyt




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 10
安规威望: 20 点
安规金币: 238 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:9(小时)
注册时间:2008-04-25
最后登录:2011-09-09

请教各位高人,为何国标19510和耐压测试和61347上的耐压测试的条款上的要求差这这么多,19510上的耐压为4U+1750 而61347上的为2U+1000,是否还有其它条款在说明这些,具体标准页面见楼上两位发的图片,这点让我实在困惑、

本文由qiangyt在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2009-11-03 13:17 | 61 楼    新版 | 安规网
41295384




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 354
安规威望: 13 点
安规金币: 516 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:303(小时)
注册时间:2009-08-06
最后登录:2012-02-10

单独对变压器打应该用交流打。

本文由41295384在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2009-11-03 13:30 | 62 楼    新版 | 安规网
joyhou




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 2
安规威望: 6 点
安规金币: 170 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:0(小时)
注册时间:2009-11-04
最后登录:2010-04-21

一般打DC就行了,3000VAC转成4300DC。AC会对Y电容充放电。

本文由joyhou在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2009-11-04 22:54 | 63 楼    新版 | 安规网
«234 5 » Pages: ( 5/5 total )
安规网 » 信息音视频产品及电源认证


安规网免责声明
安规网已运行
安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
Total 0.026767(s) query 5, Time now is:05-05 21:48, Gzip enabled
Powered by Angui.org Support by PHPWind

安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
粤ICP备07035324号