安规网 » 信息音视频产品及电源认证 » 关于电子变压器耐压测试的问题
«123 4 5» Pages: ( 4/5 total )
本页主题: 关于电子变压器耐压测试的问题 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

barry

头衔:熟悉IEC 60950-1 熟悉IEC 60950-1

级别: 退休版主
精华: 3
发帖: 1756
安规威望: 306 点
安规金币: 19481 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:615(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2012-01-06

Quote:
引用第42楼lightsets于2007-06-21 20:58发表的  :
呵呵,越讨论问题越多。

现在对高压击穿的原因找到了,是高频变压器的绝缘性能还不够好引起的。

多谢各位大侠这段时间来的指导,小弟在此一并感谢了!


有讨论才会有进步嘛。。。


本文由barry在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
有肚量去容忍那些不能改变的事;
  有勇气去改变那些可能改变的事;
顶端 Posted: 2007-06-22 14:58 | 45 楼    新版 | 安规网
wwnw_007


级别: 临时版主
精华: 1
发帖: 9595
安规威望: 124 点
安规金币: 43110 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:7800(小时)
注册时间:2007-09-01
最后登录:2011-12-18

学习学习了.谢谢

本文由wwnw_007在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-03 15:00 | 46 楼    新版 | 安规网
yzyjy




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 329
安规威望: 44 点
安规金币: 523 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:145(小时)
注册时间:2007-07-08
最后登录:2012-01-13

电子变压器耐压测试接触不多,学习了.

本文由yzyjy在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-03 15:21 | 47 楼    新版 | 安规网
tigerzen2008




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 135
安规威望: 33 点
安规金币: 323 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:462(小时)
注册时间:2007-08-25
最后登录:2012-02-09

请查查变压器的问题. 如果初级和次级全部用铜皮做,因为层间电容的影响. 用AC打高压不好过.

本文由tigerzen2008在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-03 17:15 | 48 楼    新版 | 安规网
leiyu1251




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 4
安规威望: 23 点
安规金币: 334 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2(小时)
注册时间:2007-11-08
最后登录:2008-06-06

我现在也碰到这个问题。打高压4000V交流1MA报警电流打的时候,漏电流有0.5mA导致整流二极管耐压击穿。而拿调Y2电容就好了。我问以前老大说有Y2电容只能用直流打。现在看到上面发的帖子,我都糊涂了。现在我的方案马上要生产了,采购已经下单了。再不做老板要赔100万。我这里高压还不过,现在什么压力都在我这里。唉!开发时间只有2周左右,唉!

本文由leiyu1251在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-11-22 08:39 | 49 楼    新版 | 安规网
kevin1946




级别: 退休版主
精华: 0
发帖: 579
安规威望: 184 点
安规金币: 689 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2390(小时)
注册时间:2007-05-12
最后登录:2011-11-28

Quote:
引用第49楼leiyu1251于2007-11-22 08:39发表的  :
我现在也碰到这个问题。打高压4000V交流1MA报警电流打的时候,漏电流有0.5mA导致整流二极管耐压击穿。而拿调Y2电容就好了。我问以前老大说有Y2电容只能用直流打。现在看到上面发的帖子,我都糊涂了。现在我的方案马上要生产了,采购已经下单了。再不做老板要赔100万。我这里高压还不过,现在什么压力都在我这里。唉!开发时间只有2周左右,唉!


你的问题不太清楚,慢慢说,经过我手的电源很多,有解决不了的问题,但还没有碰到过解决不了的耐压问题,

1)依据什么标准打4000V交流?
2)4000V的耐压是打在什么地方?
3)Y2电容加在什么地方?
4)哪个位置的整流二极管啊!输入的整流桥还是输出的快恢复二极管?
5)没有规定有Y电容只可以打直流的!

你手中有产品很清楚各个部分,但别人不清楚啊!别人也不知道是什么产品很难帮你的呀!
回复我上面的问题,有人会给你答案的,而且一般不需要2周,100万很吸引人的,如果赔了就可惜啦!要不和你老板商量一下,组织安规网的高手解决你们的问题,10%作为酬劳如何?呵呵!

本文由kevin1946在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-11-22 10:33 | 50 楼    新版 | 安规网
leiyu1251




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 4
安规威望: 23 点
安规金币: 334 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2(小时)
注册时间:2007-11-08
最后登录:2008-06-06

我们打耐压是初次级就是电源输入和电子变压器输出打。Y2电容加在输入整流后的负极和磁环输出的一个级。我们的输出没加快恢复二极管。我们坏的是整流桥的二极管。我们老板很扣的,我们做多做少都一样,没有什么奖励机制,就是点死工资。看在大家都搞技术的苦命人的份上,帮帮忙!呵呵

本文由leiyu1251在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-11-23 11:40 | 51 楼    新版 | 安规网
kevin1946




级别: 退休版主
精华: 0
发帖: 579
安规威望: 184 点
安规金币: 689 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2390(小时)
注册时间:2007-05-12
最后登录:2011-11-28

Quote:
引用第51楼leiyu1251于2007-11-23 11:40发表的  :
我们打耐压是初次级就是电源输入和电子变压器输出打。Y2电容加在输入整流后的负极和磁环输出的一个级。我们的输出没加快恢复二极管。我们坏的是整流桥的二极管。我们老板很扣的,我们做多做少都一样,没有什么奖励机制,就是点死工资。看在大家都搞技术的苦命人的份上,帮帮忙!呵呵


因为我看不到你的产品,所以你最好依次回复我的问题,免的造成误判:
1)为什么打4000V交流!
2)Y2 本身可以跨接加强绝缘吗?(根据你回的问题好像Y2跨接了原副边,原副边好像是加强绝缘)
3)整流桥有没有靠在散热器上,如果有请问散热器有没有接地,地和散热器之间有无Y电容。。。

如果你给个照片或给个原理图,这问题昨天就解决了!

讨论问题本来和钱没关系的,偏偏你说你那个比较抠得老板要花100万的赔偿金,如果你说的是真的,那与其这样还不如花10万块的奖金来奖励解决问题的人,既有名又有利啊!最好把我的原话告诉你的老板!

本文由kevin1946在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-11-23 17:00 | 52 楼    新版 | 安规网
leiyu1251




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 4
安规威望: 23 点
安规金币: 334 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2(小时)
注册时间:2007-11-08
最后登录:2008-06-06

现在差不多解决了。认证公司说可以打直流的。要么把Y1电容拿调打直流。关于GS来抽查,他是打整灯的。打不到卤钨灯电子变压器的输出级。

本文由leiyu1251在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-11-24 14:39 | 53 楼    新版 | 安规网
许强




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 5
安规威望: 8 点
安规金币: 243 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2(小时)
注册时间:2008-05-16
最后登录:2010-03-05

其实两者都是可以的,但都有各自的不足之处。直流耐压测试的不足在于它只能在一个方向施加测试电压,不能像交流测试那样可以在两个极性上施加电应力,而多数电子产品正是在交流电源下进行工作的。另外,由于直流测试电压较难产生,因此直流测试比交流测试成本要高。
    交流耐压测试的优点在于 , 它可以检测所有的电压极性,这更接近与实际的实用情况。另外,由于交流电压不会对电容充电,因此大多数情况下,无需逐渐升压,直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且,交流测试完成后,无需进行样品放电。
    交流耐压测试的不足在于,如果测试中的线路中有大的 Y 电容,在某些情况下,交流测试将会误判。大部分安全标准允许使用者在测试前不连接 Y 电容,或者改为使用直流测试。直流耐压测试在加高电压于 Y 电容时,不会误判,因为此时电容不会允许任何电流通过。 
还有一点特别重要,那就是直流电压必须是交流测试电压的根号2倍。

本文由许强在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-05-27 13:59 | 54 楼    新版 | 安规网
tortoise




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 2
安规威望: 20 点
安规金币: 278 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:0(小时)
注册时间:2008-04-21
最后登录:2008-05-27

不知你用什么标准进行测试的,对于你这种变压器60601中规定的耐压测试应该是用五倍电流五倍频率来做的,所以说应该是直流的

本文由tortoise在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-05-27 23:01 | 55 楼    新版 | 安规网
bay138668




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 26
安规威望: 120 点
安规金币: 304 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:29(小时)
注册时间:2008-04-11
最后登录:2010-12-15

各位兄弟:我现在也碰到打高压的问题了, 我公司是生低频变压器,输出也是AC,当初级对铁心打AC4200V/0.5MA时报警,但当把电流调到1MA时就不报警了,请问是什么原因呢?

本文由bay138668在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-06-12 14:24 | 56 楼    新版 | 安规网
pq2625




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 8
安规威望: 25 点
安规金币: 278 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2(小时)
注册时间:2007-10-05
最后登录:2011-07-22

Quote:
引用第56楼bay138668于2008-06-12 14:24发表的  :
各位兄弟:我现在也碰到打高压的问题了, 我公司是生低频变压器,输出也是AC,当初级对铁心打AC4200V/0.5MA时报警,但当把电流调到1MA时就不报警了,请问是什么原因呢?


因爲你的漏電流在0.5mA~1mA之間。
測試時察看一下你的漏電流數值。

本文由pq2625在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-07-07 16:35 | 57 楼    新版 | 安规网
an007




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 115
安规威望: 20 点
安规金币: 130 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:75(小时)
注册时间:2008-05-05
最后登录:2011-08-31

看标准, AC

本文由an007在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-08-20 20:39 | 58 楼    新版 | 安规网
canghai




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 21
安规威望: 8 点
安规金币: 39 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:34(小时)
注册时间:2008-07-01
最后登录:2012-02-09

Quote:
引用第6楼至尊宝于2007-05-31 09:23发表的  :
有相关的电路么?
如果就是简单的变压器,那么直流和交流都应该没有问题的


同意以上的说法,如果是有其他电路的话,交流不过可以选择直流打,直流过也OK

本文由canghai在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2008-08-21 20:24 | 59 楼    新版 | 安规网
«123 4 5» Pages: ( 4/5 total )
安规网 » 信息音视频产品及电源认证


安规网免责声明
安规网已运行
安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
Total 0.112874(s) query 20, Time now is:05-05 19:16, Gzip enabled
Powered by Angui.org Support by PHPWind

安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
粤ICP备07035324号