引用第39楼lightsets于2007-06-15 16:01发表的 :
1.电流是猛增上去的,从0-3000V的时候电流还是很小很小,1mA左右到3100V左右就突然击穿了!
.......
根据你的描述可以得出以下的结论:
1)你的产品的绝缘结构可能是没有问题的,也不是Y电容通交流阻直流的问题,你打直流到4400左右(3100V的1.414倍)也会出现这种问题.
2)你的电路中 是否有压敏的器件,压敏电阻或放电管,
3)如果没有压敏器件可能真象BARRY说的Y电容质量不好(原边对地的)