关于电子变压器耐压测试的问题

小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。
小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!

本文由lightsets在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-05-30 18:33 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
Bruce.P
资助会员
头衔:小学生 小学生

级别: 退休版主
精华: 0
发帖: 372
安规威望: 216 点
安规金币: 2593 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:280(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2011-12-19

沒看過IEC61347-1的標准,不過耐壓測試盡可能使用工作時的電源類型,就是交流電,

本文由Bruce.P在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
如果人生是一段旅途,快乐与悲伤就是那两条长长的铁轨,在我身后紧紧跟随。
顶端 Posted: 2007-05-30 18:57 | 1 楼    新版 | 安规网
bamboolight


级别: 安规版主
精华: 1
发帖: 921
安规威望: 82 点
安规金币: 2929 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:917(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2011-11-30

耐压好象就是用AC来测的

本文由bamboolight在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-05-30 19:49 | 2 楼    新版 | 安规网
coollee




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 18
安规威望: 40 点
安规金币: 677 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:17(小时)
注册时间:2007-05-26
最后登录:2007-06-24

单独对变压器打应该用交流打。

本文由coollee在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-05-30 20:00 | 3 楼    新版 | 安规网
bamboolight


级别: 安规版主
精华: 1
发帖: 921
安规威望: 82 点
安规金币: 2929 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:917(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2011-11-30

Quote:
引用第3楼coollee于2007-05-30 20:00发表的  :
单独对变压器打应该用交流打。



这个了解过,是打AC的

本文由bamboolight在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-05-30 20:10 | 4 楼    新版 | 安规网
lightsets


级别: 安规学徒
精华: 2
发帖: 130
安规威望: 106 点
安规金币: 812 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:243(小时)
注册时间:2007-05-20
最后登录:2011-11-23

多谢各位的解答,我也认为应该是用交流来打的,同样的电压,厂家用直流打高压没事,而交流就不行。最主要的是我现在无最新版的IEC61347-1的标准,无法与厂家理论!

本文由lightsets在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-05-30 20:22 | 5 楼    新版 | 安规网
至尊宝


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 172
安规威望: 52 点
安规金币: 795 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:90(小时)
注册时间:2007-05-14
最后登录:2012-01-11

有相关的电路么?
如果就是简单的变压器,那么直流和交流都应该没有问题的

本文由至尊宝在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-05-31 09:23 | 6 楼    新版 | 安规网
barry

头衔:熟悉IEC 60950-1 熟悉IEC 60950-1

级别: 退休版主
精华: 3
发帖: 1756
安规威望: 306 点
安规金币: 19481 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:615(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2012-01-06

Quote:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :
实际上,打高压AC与DC都是可以接受的。

对于打DC OK,而打AC 击穿的情况,你的问题“不应是仅仅去判断该款变压器的高压测试是否OK,还要找出原因来。”

本文由barry在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
有肚量去容忍那些不能改变的事;
  有勇气去改变那些可能改变的事;
顶端 Posted: 2007-05-31 10:21 | 7 楼    新版 | 安规网
lightsets


级别: 安规学徒
精华: 2
发帖: 130
安规威望: 106 点
安规金币: 812 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:243(小时)
注册时间:2007-05-20
最后登录:2011-11-23

因为我司只是应用厂家,所以我也只能按照标准要求去测试。而对于交流击穿的原因只能让生产厂家去找,在这方面他们的经验应该比我要多上许多!

本文由lightsets在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-05-31 11:51 | 8 楼    新版 | 安规网
lightsets


级别: 安规学徒
精华: 2
发帖: 130
安规威望: 106 点
安规金币: 812 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:243(小时)
注册时间:2007-05-20
最后登录:2011-11-23

请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!

本文由lightsets在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-05-31 11:59 | 9 楼    新版 | 安规网
seasunsky



头衔:我的天空 我的天空

级别: 退休版主
精华: 5
发帖: 1112
安规威望: 372 点
安规金币: 2551 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:642(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2011-12-05

Quote:
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
不懂

本文由seasunsky在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
Hand in hand, together forever
顶端 Posted: 2007-05-31 12:30 | 10 楼    新版 | 安规网
barry

头衔:熟悉IEC 60950-1 熟悉IEC 60950-1

级别: 退休版主
精华: 3
发帖: 1756
安规威望: 306 点
安规金币: 19481 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:615(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2012-01-06

Quote:
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :
请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!


不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。

你确定打AC时是击穿吗?  有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。

另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?

关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。

本文由barry在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
有肚量去容忍那些不能改变的事;
  有勇气去改变那些可能改变的事;
顶端 Posted: 2007-05-31 14:41 | 11 楼    新版 | 安规网
barry

头衔:熟悉IEC 60950-1 熟悉IEC 60950-1

级别: 退休版主
精华: 3
发帖: 1756
安规威望: 306 点
安规金币: 19481 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:615(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2012-01-06

引自EN 60950-1-2006

5.2.2 Test procedure
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.

本文由barry在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
有肚量去容忍那些不能改变的事;
  有勇气去改变那些可能改变的事;
顶端 Posted: 2007-05-31 15:03 | 12 楼    新版 | 安规网
lightsets


级别: 安规学徒
精华: 2
发帖: 130
安规威望: 106 点
安规金币: 812 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:243(小时)
注册时间:2007-05-20
最后登录:2011-11-23

那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!

本文由lightsets在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-05-31 18:25 | 13 楼    新版 | 安规网
lightsets


级别: 安规学徒
精华: 2
发帖: 130
安规威望: 106 点
安规金币: 812 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:243(小时)
注册时间:2007-05-20
最后登录:2011-11-23

Quote:
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :


不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。

你确定打AC时是击穿吗?  有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
.......


呵呵,能者为师嘛!
测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本文由lightsets在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
远程图片:200754153913320.jpg
顶端 Posted: 2007-05-31 18:34 | 14 楼    新版 | 安规网
« 1 2345» Pages: ( 1/5 total )
安规网 » 信息音视频产品及电源认证


安规网免责声明
安规网已运行
安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
Total 0.028990(s) query 7, Time now is:05-06 00:11, Gzip enabled
Powered by Angui.org Support by PHPWind

安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
粤ICP备07035324号