1.gb10963.1的断路器可以作为电源切断开关吗?
2.电源切断开关在 断 开位置上需锁住吗?

本文由cylam128在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-04-04 16:46 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
山炮


级别: 安规高工
精华: 0
发帖: 3920
安规威望: 139 点
安规金币: 976 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1037(小时)
注册时间:2010-10-06
最后登录:2012-02-10

符合gb10963.1的断路器在绝缘上符合IEC60947-2的要求,可以用作GB5226.1电源切断开关。

本文由山炮在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-04-04 22:36 | 1 楼    新版 | 安规网
yuxinlucy




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 221
安规威望: 30 点
安规金币: 23 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:207(小时)
注册时间:2007-11-06
最后登录:2011-11-21

电源切断开关在断开位置上锁住,到底是什么样一个概念,可以采取哪些锁住措施?

本文由yuxinlucy在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-08-01 14:31 | 2 楼    新版 | 安规网