安规网 » 偏门产品认证 » 低压配电柜的3C报告中电气间隙与爬电距离怎么只有一个值?
本页主题: 低压配电柜的3C报告中电气间隙与爬电距离怎么只有一个值? 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

山炮


级别: 安规高工
精华: 0
发帖: 3920
安规威望: 139 点
安规金币: 976 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1037(小时)
注册时间:2010-10-06
最后登录:2012-02-10

低压配电柜的3C报告中电气间隙与爬电距离怎么只有一个值?

标准中关于电气间隙与爬电距离是按绝缘电压等级划分的,而一台低压配电柜,内部使用的器件的绝缘电压等级不一样,特别是控制柜,有800V的也有450V的,部分电路的防污染等级也不一定是3级,按道理来说应有多个要求值,但3C报告中却仅有一个值,这个值通常是绝缘电压等级最高的对应值。真是晕。

本文由山炮在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-12-07 13:31 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网