變壓器絕緣要求與測試電壓的疑問﹐謝謝﹗[己解決]

Transformer 在安規報告中要求 "Basic/Supplementary insulation for U=250 V"
供應商提供的零件 spec. 中描述 "Dielectric Strength﹕1500Vac 1Minute between(1-4)(2-5)and(10-7)(9-6)
請問可以達到安規報告的要求嗎?
tf.JPG


[ 此贴被wjtravis在2009-10-15 08:50重新编辑 ]

本文由wjtravis在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2009-10-13 11:44 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
嘻嘻


级别: 退休版主
精华: 0
发帖: 1983
安规威望: 222 点
安规金币: 77 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:4509(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2012-02-05

上传变压器电路 图,结构图,否则不好判断

本文由嘻嘻在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
生活是辆火车,总需要借助其他手段才能到达目的地。
顶端 Posted: 2009-10-13 11:51 | 1 楼    新版 | 安规网
ajay




级别: 安规技术员
精华: 1
发帖: 684
安规威望: 61 点
安规金币: 27 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:778(小时)
注册时间:2007-05-16
最后登录:2012-01-29

请说明依据标准.
如果是IEC61558, Basic/Supplementary insulation for U=250 V, dielectric Strength=2100V.

本文由ajay在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2009-10-13 13:13 | 2 楼    新版 | 安规网
hcj610


级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 53
安规威望: 7 点
安规金币: 165 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:6(小时)
注册时间:2009-10-08
最后登录:2010-02-22

看看 学习学习

本文由hcj610在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2009-10-13 14:47 | 3 楼    新版 | 安规网
wjtravis


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 264
安规威望: 15 点
安规金币: 153 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:430(小时)
注册时间:2008-11-18
最后登录:2010-05-13

Quote:
引用第2楼ajay于2009-10-13 13:13发表的  :
请说明依据标准.
如果是IEC61558, Basic/Supplementary insulation for U=250 V, dielectric Strength=2100V.


依據標准主要是﹕IEC 60950-1 / UL 60950-1 / CSA 60950-1-03 , dielectric Strength=????

本文由wjtravis在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2009-10-13 15:57 | 4 楼    新版 | 安规网
elvis0712




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 94
安规威望: 17 点
安规金币: 9 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:197(小时)
注册时间:2008-12-08
最后登录:2012-02-10

IEC 60950-1 / UL 60950-1 / CSA 60950-1-03 , dielectric Strength=3000Vac

本文由elvis0712在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2009-10-13 17:32 | 5 楼    新版 | 安规网
Alexsong




级别: 安规技术员
精华: 0
发帖: 599
安规威望: 22 点
安规金币: 1130 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:180(小时)
注册时间:2008-09-27
最后登录:2011-12-16

Transformer 在安規報告中要求 "Basic/Supplementary insulation for U=250 V"
Basic/Supplementary insulation只需要1500V
Double/Reinforce insulation 则需要3000V

本文由Alexsong在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+1(wjtravis) 积极应助解答问题
  • 顶端 Posted: 2009-10-13 19:59 | 6 楼    新版 | 安规网
    wjtravis


    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 264
    安规威望: 15 点
    安规金币: 153 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:430(小时)
    注册时间:2008-11-18
    最后登录:2010-05-13

      五樓和六樓哪個答案是正確的呀?

    本文由wjtravis在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2009-10-14 08:19 | 7 楼    新版 | 安规网
    elvis0712




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 94
    安规威望: 17 点
    安规金币: 9 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:197(小时)
    注册时间:2008-12-08
    最后登录:2012-02-10

    不好意思,沒注意看清楚你的問題,應該是
    Basic/Supplementary insulation for U=250 V, dielectric Strength=1500V或是參照table 5B查到的數據

    本文由elvis0712在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+1(wjtravis) 积极应助解答问题
  • 顶端 Posted: 2009-10-14 10:50 | 8 楼    新版 | 安规网
    安规网 » 综合认证


    安规网免责声明
    安规网已运行
    安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
    网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
    安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

    关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
    Total 0.020316(s) query 7, Time now is:05-03 22:29, Gzip enabled
    Powered by Angui.org Support by PHPWind

    安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
    粤ICP备07035324号