安规网 » 安规百家讲坛 » 原创:再谈电气强度试验时的分断电流
« 1 23» Pages: ( 1/3 total )
本页主题: 原创:再谈电气强度试验时的分断电流 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

caballo3157
资助会员

级别: 安规总版主
精华: 6
发帖: 2314
安规威望: 646 点
安规金币: 7717 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:7413(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2011-12-17

原创:再谈电气强度试验时的分断电流


看过很多地方讨论打高压试验时试验装置的分断电流大小的确定问题,不少企业也经常问类似问题。下面谈一下个人对这一问题的看法:
1 电气强度试验和绝缘的击穿。
电气强度试验是检查绝缘结构和绝缘材料在一定的电场强度下是否发生击穿,而实际操作中,过流分断装置的动作成为我们判断的依据,因此有了问题的来源。也因此,回答这个问题,首先看一下什么叫击穿。GB4943(IEC60950/UL60950):“当由于加上试验电压而引起电流以失控的方式迅速增大,即绝缘无限制电流时,则认为已发生击穿。”而GB14711-2006中小型旋转电机安全要求 标准中更是明确说明“对额定交流1000V及以下直流1500V及以下电机,试验所用高压变压器的过电流继电器的脱抠电流应为100mA。当试验电流大于或等于100mA时,则判定该电机击穿。”而UL935在涉及有关问题时有这样文字“Some commercially available dielectric testers have an adjustable sensitivity control which will indicate a breakdown when the leakage current exceeds the setting. The control should be adjusted to indicate breakdown (shorted output) and not some arbitrary value of leakage current.”
从IEC60950、UL935等标准我们可以定性地看到什么叫做击穿:击穿几乎可以看作短路的发生(“无限制电流”作用),而GB14711更明确地将击穿发生的判定在试验中量化。这个量就是100mA!
在看看IEC其它标准,60335、60598、60065……都可以看到100mA这个标准值。
问题是不是到此结束了呢?不是。100mA是型式试验(type test)的数值,例行试验(routine type)呢?例行试验这个数值取多大,为什么?这才是大多数人要问的问题。
2 例行试验的取值。
    例行试验与型式试验不同,它往往是在生产线上进行的,并且用1到几秒来替代1分钟,这时的分断电流值在不同的标准中出现了很大不同。一些标准没有提及(提及的标准有些也是在最近的版本中才有的),60335定为5mA---30mA(附录A),60598定为5mA(附录Q),60065要求不超过100mA(附录N) ……。而且注意,所有这些附录都是资料性(informative)附录,而非规范性(normative)附录。(注意:这两种附录是有区别的,后者和标准正文一样是必须执行的,前者是供参考的)。原因是当试验用短时间替代一个较长时间时,击穿电流也用小代大,这之间没有一个严格的可换算关系!
    我个人认为60335和60598中规定的5mA是可取的(带有在正常状态有高泄漏电流的器具可以视情况增直至30mA),这并不意味着这个数值取5、6、7 …不行,原则是最大限度地保证既不错判也不致引起漏判!错判,泄漏电流大,而非击穿。这通过一定的试验即可积累出统计数字。而分断电流也不宜过大,否则虽然不超过100mA,也可能出现漏判。原因在于击穿是一个过程,而这个过程是需要一定时间的。尽管这个时间在很多情况下很短,可能不足1-2秒,但是也有可能会更长一些,特别是是对因热击穿引起的击穿,和漏电流于时间有很大关系,时间短了,容易出现漏判,所以必须减小判定的分断电流。(从60950击穿判定中“电流迅速增大…”也可以看出电流的增加是逐步的。所以时间短,分断电流应该减小!但具体值在实践中可以通过系列的试验用统计的方法确定。
3 分断继电器的作用和调整分断电流的应用
    分断继电器通过分断电流的预至,成为了击穿与否的判定。而该继电器最原始的意义确往往被忽视了。这个原始作用就是“保护”。保护试验装置不会因大的击穿电流损坏,也保护被测产品不因局部的击穿而导致整体的彻底报废。较小的分断电流可以对被击穿产品起一定保护作用。击穿电流大,例如设到100mA ,在1500V试验时,击穿瞬间的功率将近150W,这么大功率,集中在击穿的那一点,其能量造成的温升非常高,很有可能将周围绝缘或其它元件统统破坏,造成整个器具或整个部件的报废。但同样条件,如果分断电流设在了1mA ,即便击穿,其时的功率也不过1.5W,产生的热量有限,击穿处有可能做适当处理就可修复。这样会大大降低报废的成本。因此这也是适当降低分断电流的好处。
    另外,再告诉大家一个小窍门:有时为了分析问题或修复产品,需要查找击穿点,当分断电流太小时,有时这个击穿点不好找。这时可以适当加大分断电流,这样会比较容易看到“打火”或找到被击穿的痕迹。不过对想要维修者来说,加大电流要“有数”,否则找到击穿位置,其相应部位也已彻底损坏而不可修复了。



本文由caballo3157在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
本帖最近评分记录:
  • 安规威望:+5(barry) 原创
  • 安规金币:+50(wiltoncou) 优秀文章
  • 顶端 Posted: 2007-07-14 15:06 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
    susansun


    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 137
    安规威望: 55 点
    安规金币: 88 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:159(小时)
    注册时间:2007-06-28
    最后登录:2011-12-16

    你好!有个疑问,在附录Q中对绝缘外壳的灯具是不适用的,那么对于绝缘外壳的灯具在ROUTINE TPPE时的漏电流应设为多少呢?

    本文由susansun在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+2(caballo3157) 提问也是讨论
  • SUN
    顶端 Posted: 2007-07-15 13:39 | 1 楼    新版 | 安规网
    cableyzf




    级别: 安规工程师
    精华: 1
    发帖: 1017
    安规威望: 160 点
    安规金币: 775 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:727(小时)
    注册时间:2007-06-07
    最后登录:2011-10-20

    成品测试也有类似的问题,具体数值和测试的长度有关,我们公司电线和加工品都有做,
    在加工品方面,漏泄电流包括电线本体、连接器和点接部三个部分。一般情况下我们得到的经验是在3M以下范畴,可以使用2mA,3-5m,可以使用3mA,10m程度需要用5mA。再长的可能还要适当增加(但是我们没有作过,没有相应统计数据)
    电线方面由于长度可能达到几万米,因此设定数值取得是2A

    本文由cableyzf在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+2(caballo3157) 积极讨论
  • 顶端 Posted: 2007-07-15 13:45 | 2 楼    新版 | 安规网
    caballo3157
    资助会员

    级别: 安规总版主
    精华: 6
    发帖: 2314
    安规威望: 646 点
    安规金币: 7717 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:7413(小时)
    注册时间:2007-05-10
    最后登录:2011-12-17

    Quote:
    引用第1楼susansun于2007-07-15 13:39发表的  :
    你好!有个疑问,在附录Q中对绝缘外壳的灯具是不适用的,那么对于绝缘外壳的灯具在ROUTINE TPPE时的漏电流应设为多少呢?


    您认为:
    1为什么会不适用呢?
    2在这种情况下,你的例行试验的试验方法,也就是具体试验是如何操作的?(如果暂不考虑分断电流问题)

    本文由caballo3157在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2007-07-16 07:20 | 3 楼    新版 | 安规网
    susansun


    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 137
    安规威望: 55 点
    安规金币: 88 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:159(小时)
    注册时间:2007-06-28
    最后登录:2011-12-16

    在附录Q中关于带绝缘器壳的II类与III类灯具,写了一个NOT APPLICATION呀!我们一般分断打,因为灯串头数越多,软管灯的米数越长,泄漏电流就大!如果带控制器或是LED的灯的话,容易打坏控制器或LED。一般刚开始设低一点,但不能作为判断标准!

    本文由susansun在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    SUN
    顶端 Posted: 2007-07-16 10:58 | 4 楼    新版 | 安规网
    灵猎手


    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 165
    安规威望: 46 点
    安规金币: 810 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:22(小时)
    注册时间:2007-06-28
    最后登录:2008-03-11

    漏电流的大小要取决于测试什么产品,而且是在那里测试,生产线和实验室就有很大的区别,象TV的现在要求实验电流不超过100MA,这样就对测试安全有非常高的要求

    本文由灵猎手在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2007-07-17 11:37 | 5 楼    新版 | 安规网
    yzyjy




    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 329
    安规威望: 44 点
    安规金币: 523 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:145(小时)
    注册时间:2007-07-08
    最后登录:2012-01-13

    似乎没有定论,零部件的泄漏电流要求与几个部件组装后的泄漏电流要求是否一样?有时遇到分开做耐压过而合起来就不过的现象,如何解决......

    本文由yzyjy在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2007-07-20 17:13 | 6 楼    新版 | 安规网
    caballo3157
    资助会员

    级别: 安规总版主
    精华: 6
    发帖: 2314
    安规威望: 646 点
    安规金币: 7717 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:7413(小时)
    注册时间:2007-05-10
    最后登录:2011-12-17

    Quote:
    引用第8楼yzyjy于2007-07-20 17:13发表的  :
    似乎没有定论,零部件的泄漏电流要求与几个部件组装后的泄漏电流要求是否一样?有时遇到分开做耐压过而合起来就不过的现象,如何解决......


    电气强度和泄漏电流是两个不同的测试.电气强度测试的是绝缘是否被击穿,所以应以实质的击穿与否来做判定并设计试验方案

    本文由caballo3157在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2007-07-20 20:37 | 7 楼    新版 | 安规网
    柯南

    头衔:Mr But Mr But

    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 302
    安规威望: 60 点
    安规金币: 1295 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:2273(小时)
    注册时间:2007-05-14
    最后登录:2012-02-06

    Quote:
    引用第9楼caballo3157于2007-07-20 20:37发表的  :


    电气强度和泄漏电流是两个不同的测试.电气强度测试的是绝缘是否被击穿,所以应以实质的击穿与否来做判定并设计试验方案


    你的意思是说,判断高压是否合格,只需要看绝缘是否被击穿;即使泄漏电流超过100mA或者200mA,导致报警也不用管了,是吧?

    本文由柯南在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2007-07-21 09:03 | 8 楼    新版 | 安规网
    caballo3157
    资助会员

    级别: 安规总版主
    精华: 6
    发帖: 2314
    安规威望: 646 点
    安规金币: 7717 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:7413(小时)
    注册时间:2007-05-10
    最后登录:2011-12-17

    对于特定的情况是这样,如2楼的例子。
    但在这种情况下,最好不要用1S来代替1min,以免出现漏判。

    本文由caballo3157在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2007-07-21 09:10 | 9 楼    新版 | 安规网
    wangwei

    头衔:同志挺住 同志挺住

    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 396
    安规威望: 80 点
    安规金币: 922 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:300(小时)
    注册时间:2007-07-30
    最后登录:2012-02-02

    对某产品电气强度很多公司没有一个,统一的标准
    应为在生产线上,规定是1500V高压1M.可是很多公司为了生产效率,把高压电压提升到1800V甚至更高.以次来提高生产效率.
    我觉得这种方法是不可取,本身高压冲击对产品内部就有一定损害,这样往往让一些电子元件提前老化.

    本文由wangwei在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    本帖最近评分记录:
  • 安规威望:+1(barry) 積極討論
  • 不知道什么时候,能拥有在自己的天空.世界
    顶端 Posted: 2007-08-01 09:11 | 10 楼    新版 | 安规网
    barry

    头衔:熟悉IEC 60950-1 熟悉IEC 60950-1

    级别: 退休版主
    精华: 3
    发帖: 1756
    安规威望: 306 点
    安规金币: 19481 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:615(小时)
    注册时间:2007-05-10
    最后登录:2012-01-06

    Quote:
    引用第16楼wangwei于2007-08-01 09:11发表的  :
    对某产品电气强度很多公司没有一个,统一的标准
    应为在生产线上,规定是1500V高压1M.可是很多公司为了生产效率,把高压电压提升到1800V甚至更高.以次来提高生产效率.
    我觉得这种方法是不可取,本身高压冲击对产品内部就有一定损害,这样往往让一些电子元件提前老化.


    生產線執行的是例行實驗,比型式試驗的電壓要求要高一點。。。這是正常的。。。

    本文由barry在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    有肚量去容忍那些不能改变的事;
      有勇气去改变那些可能改变的事;
    顶端 Posted: 2007-08-01 11:07 | 11 楼    新版 | 安规网
    caballo3157
    资助会员

    级别: 安规总版主
    精华: 6
    发帖: 2314
    安规威望: 646 点
    安规金币: 7717 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:7413(小时)
    注册时间:2007-05-10
    最后登录:2011-12-17

    Quote:
    引用第16楼wangwei于2007-08-01 09:11发表的  :
    对某产品电气强度很多公司没有一个,统一的标准
    应为在生产线上,规定是1500V高压1M.可是很多公司为了生产效率,把高压电压提升到1800V甚至更高.以次来提高生产效率.
    我觉得这种方法是不可取,本身高压冲击对产品内部就有一定损害,这样往往让一些电子元件提前老化.


    说的有道理。但鱼和熊掌不可兼得,要生产效率,就要有一定风险。这经实践,在标准中也是允许的。

    升高电压和缩短时间,没有确定的等效关系,所以各企业得实际方法会有不同。
    冲击确实有影响,所以现在很多标准在缩时的例行试验中,已不再提高电压。

    本文由caballo3157在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    本帖最近评分记录:
  • 安规威望:+1(barry) 積極討論
  • 顶端 Posted: 2007-08-01 11:10 | 12 楼    新版 | 安规网
    yzyjy




    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 329
    安规威望: 44 点
    安规金币: 523 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:145(小时)
    注册时间:2007-07-08
    最后登录:2012-01-13

    按1500V高压1MIN在生产上操作是不现实的,一天要生产多少产品?要多少设备和人员?采用1800V高压1S是可行的.

    本文由yzyjy在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    本帖最近评分记录:
  • 安规威望:+1(barry) 鼓励新手
  • 顶端 Posted: 2007-08-01 11:48 | 13 楼    新版 | 安规网
    dyp




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 57
    安规威望: 28 点
    安规金币: 478 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:106(小时)
    注册时间:2007-08-02
    最后登录:2010-04-01

    在美国的工具,家电标准中,关于型式测试中脱扣电流是否同样设置在100mA或10mA.
    请教!

    本文由dyp在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2007-08-06 13:01 | 14 楼    新版 | 安规网
    « 1 23» Pages: ( 1/3 total )
    安规网 » 安规百家讲坛


    安规网免责声明
    安规网已运行
    安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!