接线端子的性能测试及其方法和标准

接线端子的性能测试及其方法和标准,网上搜集

本文由zoumm19在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
附件: 接线端子的性能测试及其方法和标准.rar (6 K) 下载次数:22

顶端 Posted: 2011-12-08 14:25 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
心如醉


级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 73
安规威望: 4 点
安规金币: 61 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:52(小时)
注册时间:2011-11-09
最后登录:2012-02-08

多谢分享! 学以致用哦

本文由心如醉在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-12-08 14:32 | 1 楼    新版 | 安规网
gaoyimin123


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 325
安规威望: 32 点
安规金币: 291 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:292(小时)
注册时间:2010-10-21
最后登录:2012-02-07

2、 压线可靠性试验(Secureness Test)
压线可靠性试验的目的是为了测试端子是否能夹紧导线而又不会过度损伤导线。用端子接上规定类型和额定截面积的导线,挂上一定的重物,以每分钟10转(10±2r/min)的速度旋转,持续15min。经测试后,如果导线没有滑出端子夹紧件,也没有在夹紧件附近断裂,则端子的压线可靠性是合格的。如果有导线断裂或者脱落出端子的夹紧机构,则是不合格的。
3、 拉拔试验(Pull Out Test)
拉拔试验的目的是测试端子能够将导线牢牢夹紧在金属表面之间。用端子接入规定类型和额定截面积的导线,选用一定的力(lkgf),将导线朝导线的轴线方向拉,保持1min。如果导线没有从端子中脱落出来,则是合格的。

其中的"一定的重物"与"一定的力"应该是多少啊?依据线径吗

本文由gaoyimin123在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-12-08 16:02 | 2 楼    新版 | 安规网
supernatural


级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 74
安规威望: 4 点
安规金币: 31 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:81(小时)
注册时间:2011-07-06
最后登录:2011-12-21

多謝LZ分享··

本文由supernatural在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-12-08 17:16 | 3 楼    新版 | 安规网
kelvinwen


级别: 安规工程师
精华: 0
发帖: 1406
安规威望: 151 点
安规金币: 1045 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:735(小时)
注册时间:2010-04-28
最后登录:2012-02-09

多谢楼主分享。

本文由kelvinwen在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-12-08 17:23 | 4 楼    新版 | 安规网
zy3618

头衔:紫气东来 紫气东来

级别: 安规专家
精华: 0
发帖: 5518
安规威望: 125 点
安规金币: 22209 个
安规宣传: 8 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1323(小时)
注册时间:2008-07-04
最后登录:2011-12-18

Quote:
引用第2楼gaoyimin123于2011-12-08 16:02发表的  :
本文由zy3618在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-12-08 18:05 | 5 楼    新版 | 安规网
安规网 » 电子电气零部件认证


安规网免责声明
安规网已运行
安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
Total 0.017739(s) query 7, Time now is:04-25 07:48, Gzip enabled
Powered by Angui.org Support by PHPWind

安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
粤ICP备07035324号