安规网 » 灯具与照明设备认证 » LED灯泡这种结构是否可行(CE)
« 1 2» Pages: ( 1/2 total )
本页主题: LED灯泡这种结构是否可行(CE) 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

jsspace


级别: 安规工程师
精华: 0
发帖: 1303
安规威望: 149 点
安规金币: 1914 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 1 份
在线时间:1163(小时)
注册时间:2008-08-07
最后登录:2012-01-31

LED灯泡这种结构是否可行(CE)

产品做CE认证,输出线的电压是135V,线的绝缘层可以碰到heat sink。
请问这种结构是否可行?
我觉得是不可以的,因为输出线是单层绝缘皮(基本绝缘),碰到可以触摸的heat sink是不允许的


[ 此贴被依然在2011-12-06 13:39重新编辑 ]

本文由jsspace在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-12-06 10:36 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
Nezof


级别: 安规技术员
精华: 0
发帖: 507
安规威望: 80 点
安规金币: 1528 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:863(小时)
注册时间:2011-06-09
最后登录:2012-01-12

可以啊,只要焊点距离外壳满足爬电距离要求

本文由Nezof在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+4(jsspace) 我又回复了,请回到帖子 ..
  • 有之以为利,无之以为用
    顶端 Posted: 2011-12-06 10:51 | 1 楼    新版 | 安规网
    jsspace


    级别: 安规工程师
    精华: 0
    发帖: 1303
    安规威望: 149 点
    安规金币: 1914 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 1 份
    在线时间:1163(小时)
    注册时间:2008-08-07
    最后登录:2012-01-31

    Quote:
    引用第1楼Nezof于2011-12-06 10:51发表的  :
    可以啊,只要焊点距离外壳满足爬电距离要求


    输出线的绝缘层碰到了heat sink(heat sink手可以触摸到),这个也可以?

    本文由jsspace在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2011-12-06 10:57 | 2 楼    新版 | 安规网
    Nezof


    级别: 安规技术员
    精华: 0
    发帖: 507
    安规威望: 80 点
    安规金币: 1528 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:863(小时)
    注册时间:2011-06-09
    最后登录:2012-01-12

    你打耐压看看呗

    本文由Nezof在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    有之以为利,无之以为用
    顶端 Posted: 2011-12-06 11:21 | 3 楼    新版 | 安规网
    lockintime




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 29
    安规威望: 2 点
    安规金币: 42 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:61(小时)
    注册时间:2011-11-12
    最后登录:2011-12-24

    期待高手

    本文由lockintime在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2011-12-06 12:38 | 4 楼    新版 | 安规网
    改变从心开始




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 73
    安规威望: 10 点
    安规金币: 179 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:83(小时)
    注册时间:2009-11-10
    最后登录:2012-01-16

    这种结构不接受,输出是高压(135V)。
    class 0类产品。

    本文由改变从心开始在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2011-12-06 13:05 | 5 楼    新版 | 安规网
    jsspace


    级别: 安规工程师
    精华: 0
    发帖: 1303
    安规威望: 149 点
    安规金币: 1914 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 1 份
    在线时间:1163(小时)
    注册时间:2008-08-07
    最后登录:2012-01-31

    Quote:
    引用第5楼改变从心开始于2011-12-06 13:05发表的  :
    这种结构不接受,输出是高压(135V)。
    class 0类产品。


    我没有说清楚,这个整个是加一个玻璃的LENS盖住的。
    我只是想了解,输出线的绝缘皮碰到heat sink,这种结构是否可行。

    本文由jsspace在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2011-12-06 13:42 | 6 楼    新版 | 安规网
    jsspace


    级别: 安规工程师
    精华: 0
    发帖: 1303
    安规威望: 149 点
    安规金币: 1914 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 1 份
    在线时间:1163(小时)
    注册时间:2008-08-07
    最后登录:2012-01-31

    Quote:
    引用第3楼Nezof于2011-12-06 11:21发表的  :
    你打耐压看看呗


    耐压没有问题。

    本文由jsspace在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2011-12-06 13:42 | 7 楼    新版 | 安规网
    af204
    资助会员
    头衔:灯具、家电 灯具、家电

    级别: 终身荣誉会员
    精华: 0
    发帖: 1519
    安规威望: 353 点
    安规金币: 9835 个
    安规宣传: 2 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:1766(小时)
    注册时间:2007-05-10
    最后登录:2012-01-31

    这个灯的外壳是金属壳吧?金属壳处如何做到双重绝缘或加强绝缘?
    heat sink最多只有基本绝缘吧?

    自镇流LED灯要求达到II结构

    本文由af204在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2011-12-06 16:21 | 8 楼    新版 | 安规网
    jsspace


    级别: 安规工程师
    精华: 0
    发帖: 1303
    安规威望: 149 点
    安规金币: 1914 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 1 份
    在线时间:1163(小时)
    注册时间:2008-08-07
    最后登录:2012-01-31

    Quote:
    引用第8楼af204于2011-12-06 16:21发表的  :
    这个灯的外壳是金属壳吧?金属壳处如何做到双重绝缘或加强绝缘?
    heat sink最多只有基本绝缘吧?

    自镇流LED灯要求达到II结构


    我已经跟机构确认了,这个结构不行:输出线穿过heat sink的部分要加套管。
    另外我回复你的问题:只要金属外壳和带点部件之间的距离满足要求的话,可以做加强绝缘。 目前我已经做了几个这样的案子。

    本文由jsspace在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2011-12-06 16:41 | 9 楼    新版 | 安规网
    badatong


    级别: 安规工程师
    精华: 0
    发帖: 1071
    安规威望: 100 点
    安规金币: 1402 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:570(小时)
    注册时间:2010-12-08
    最后登录:2012-02-10

    热沉可以认为和金属外壳联通;
    135V已经不是SELV,算是高压了;
    高压带电部件和外壳之间对于II类灯来说,要求双重或加强绝缘,照楼主陈述情况,应该不行。

    本文由badatong在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2011-12-06 18:01 | 10 楼    新版 | 安规网
    badatong


    级别: 安规工程师
    精华: 0
    发帖: 1071
    安规威望: 100 点
    安规金币: 1402 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:570(小时)
    注册时间:2010-12-08
    最后登录:2012-02-10

    虽然这个属于LED自镇流灯,其实有些情况和灯具是相通的,
    套用IEC 60598-1-2008中的原文:
    4.10 Double and reinforced insulation
    4.10.1 For metal encased class II luminaires, contact between:
    – mounting surfaces and parts with basic insulation only,
    – accessible metal parts and basic insulation,
    shall be effectively prevented.

    本文由badatong在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+4(jsspace) 非常感谢,其实我的我知 ..
  • 顶端 Posted: 2011-12-06 18:04 | 11 楼    新版 | 安规网
    jacklywj


    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 231
    安规威望: 29 点
    安规金币: 0 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:357(小时)
    注册时间:2007-06-25
    最后登录:2011-12-17

        学习了

    本文由jacklywj在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    坚持就是胜利!
    顶端 Posted: 2011-12-07 09:28 | 12 楼    新版 | 安规网
    zgr200277


    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 33
    安规威望: 25 点
    安规金币: 25 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:98(小时)
    注册时间:2007-09-05
    最后登录:2011-12-16

    。。。。。。。。。顶

    本文由zgr200277在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2011-12-07 09:33 | 13 楼    新版 | 安规网
    lockintime




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 29
    安规威望: 2 点
    安规金币: 42 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:61(小时)
    注册时间:2011-11-12
    最后登录:2011-12-24

    学习了

    本文由lockintime在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2011-12-07 12:54 | 14 楼    新版 | 安规网
    « 1 2» Pages: ( 1/2 total )
    安规网 » 灯具与照明设备认证


    安规网免责声明
    安规网已运行
    安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
    网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
    安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

    关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
    Total 0.016500(s) query 5, Time now is:04-29 13:31, Gzip enabled
    Powered by Angui.org Support by PHPWind

    安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved