空灾电压67VDC,加载电压42VDC都属于SELV. 附录A是判定一个带电部件是否有电击危害用;CL.3
mm, CR. 5mm是工作电压不大于250V时的加强绝缘距离,个人认为应该按照IEC 60598-1 表11.1 假定PTI小于600,满足CL.0.2mm, CR. 1.2mm即可.但是有个机构的工程师回复CL.需要大于0.2mm, CR. 需要大于1.2mm,按线性插入法计算.另还有一问题该处的PTI能否取大于600呢.
Quote:
引用第10楼gmr24185于2011-11-04 16:31发表的 :输出42V可能偏高,如果按照60598-1附录A 测得你的输出端为带电部件的话,那输出端电路和铝材之间的空气间隙和爬电距离就是3mm和5mm。