求助:
变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。

本文由chinatown在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-10-18 20:27 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
山炮


级别: 安规高工
精华: 0
发帖: 3920
安规威望: 139 点
安规金币: 976 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1037(小时)
注册时间:2010-10-06
最后登录:2012-02-10

钳表;
电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。

本文由山炮在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-10-18 20:36 | 1 楼    新版 | 安规网
zoumm19


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 285
安规威望: 20 点
安规金币: 43 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:134(小时)
注册时间:2010-03-10
最后登录:2011-12-16

学习下

本文由zoumm19在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-10-18 21:38 | 2 楼    新版 | 安规网
voicetoyou


级别: 安规技术员
精华: 0
发帖: 535
安规威望: 15 点
安规金币: 809 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:117(小时)
注册时间:2011-09-05
最后登录:2012-01-16

学习了!

本文由voicetoyou在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-10-19 20:38 | 3 楼    新版 | 安规网
IEC60065




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 419
安规威望: 35 点
安规金币: 839 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:464(小时)
注册时间:2007-12-26
最后登录:2012-02-03

串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。

本文由IEC60065在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-10-20 10:51 | 4 楼    新版 | 安规网
hankyen


级别: 安规学徒
精华: 1
发帖: 105
安规威望: 57 点
安规金币: 116 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 7 份
在线时间:162(小时)
注册时间:2007-07-12
最后登录:2012-01-05

直接用电子负载看电流值。

本文由hankyen在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-10-22 17:03 | 5 楼    新版 | 安规网
taihushui




级别: 安规学徒
精华: 1
发帖: 266
安规威望: 17 点
安规金币: 550 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:514(小时)
注册时间:2009-02-02
最后登录:2012-02-03

用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,
1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。   

俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。

本文由taihushui在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-10-28 15:01 | 6 楼    新版 | 安规网
ajay




级别: 安规技术员
精华: 1
发帖: 684
安规威望: 61 点
安规金币: 27 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:778(小时)
注册时间:2007-05-16
最后登录:2012-01-29

Quote:
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。

赞同此法。

本文由ajay在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-10-28 15:04 | 7 楼    新版 | 安规网
zhutongshuai




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 289
安规威望: 33 点
安规金币: 581 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:543(小时)
注册时间:2007-07-08
最后登录:2012-01-22

Hipot 短路>200mA测试验证 :(7452/7451/7450 )
接线方式:(如图一)



一、测试验证方法:

1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level)
d. 按下MODEL7452的”TEST” 键

实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。

二、仿真输出瞬间短路:

由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输
出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法: 
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level)
e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出
f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形

三、测试结论:

实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本文由zhutongshuai在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
远程图片:june_1.jpg
顶端 Posted: 2011-11-02 10:36 | 8 楼    新版 | 安规网
安规网 » 安规测试仪器与材料


安规网免责声明
安规网已运行
安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
Total 0.022307(s) query 7, Time now is:05-05 05:36, Gzip enabled
Powered by Angui.org Support by PHPWind

安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
粤ICP备07035324号