引用第1楼hammerya于2011-08-25 15:18发表的 :9706.1或者说601-1标准对电介质强度测试的报警电流是没有限制的,击穿还是没有击穿区别在于,击穿的话电流时迅速增大
引用第2楼limkobe于2011-08-25 16:14发表的 :也就是说只要达到4000V没有击穿 就是满足标准对双重绝缘电介质强度的要求 和此时的电流是没有关系的么
引用第3楼hammerya于2011-08-26 15:27发表的 :测试的时候会设置一个报警电流,其实主要还是看电流增加的速度,有的情况下,40S以后都可能达到5mA或者10mA,但是这个时候可能是由于电流缓慢增大导致的,此时可以把报警电流提高一些
引用第4楼limkobe于2011-08-26 16:22发表的 :变压器厂商和我说R型变压器打4000V耐压时要设置25mA........................................