Quote:
引用第17楼山炮于2011-07-26 23:21发表的 :
四周年大会上有讲师讲过,简单的短路不再被接受。
同意。现在不是有卖高压电阻的吗?
耐压仪:在高压机输出端和输入端接入一个功率大于3W阻值为3兆欧电阻,电流设定为1mA,时间调到1分钟,将电压调到2850V-3000V时高压测试仪正常无报警音;再将电压调到3000V-3150V时高压测试仪应有报警音,符合此现象仪器方正常。
接地仪:将电流设定为10A,时间设定到6秒,在接地电阻仪两测试端接入一个功率大于10W阻值为100毫欧负载,按下测试按钮,电阻显示值在95-105毫欧之间,符合此现象仪器方正常。