Quote:
引用第9楼bamboolight于2011-05-12 09:32发表的 :
请参考标准EN61000-6-2
难道楼主产品是工业环境使用?
轻工业,住宅,商业环境用 -6-1与-6-3, 从图上看出是conducted传导测试, 从限值上看是-6-3的限值。
-6-2是通用标准,是工业环境的抗扰测试, -6-4才是传导与辐射的干扰测试。
轻工业,住宅,商业环境的AC电源端口:
0.15 - 0.5 MHz 限值66-56QP, 56-46AV
0.5 MHz - 5 MHz 限值56QP, 46AV
0,5 MHz - 30 MHz 限值60QP , 50AV
还有空间辐射与通讯网络端口的限值也是不同的, 在此不一一例举。
[ 此贴被stey在2011-05-12 10:03重新编辑 ]