关于GB4943电气间隙

关于42页电气间隙,如果我要测试一个变压器的电气间隙,表2H中额定电源电压指的什么?括号里的瞬态额定值又指什么?

本文由glshlg在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-03-14 11:36 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
安规007

头衔:杀猪的,兼职治脚气。 杀猪的,兼职治脚气。

级别: 安规工程师
精华: 0
发帖: 1537
安规威望: 62 点
安规金币: 62 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:837(小时)
注册时间:2007-11-23
最后登录:2011-07-31

你能不能引出相关标准条款?在4943中42页我没见有什么电气间隙,表2H我也没见有什么额定电源电压.括号里的瞬态值更没看到,汗!!!

本文由安规007在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
深夜里的祈祷!
顶端 Posted: 2011-03-14 12:31 | 1 楼    新版 | 安规网
ye_lin86




级别: 安规工程师
精华: 0
发帖: 1294
安规威望: 71 点
安规金币: 1014 个
安规宣传: 1 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1720(小时)
注册时间:2010-07-31
最后登录:2012-02-10

楼主应该说的是2.10.3.1的表2H一次电路的电气间歇

本文由ye_lin86在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-03-14 13:26 | 2 楼    新版 | 安规网
安规007

头衔:杀猪的,兼职治脚气。 杀猪的,兼职治脚气。

级别: 安规工程师
精华: 0
发帖: 1537
安规威望: 62 点
安规金币: 62 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:837(小时)
注册时间:2007-11-23
最后登录:2011-07-31

汗,多年不看GB,已经更新得一塌糊涂。

本文由安规007在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
深夜里的祈祷!
顶端 Posted: 2011-03-14 13:35 | 3 楼    新版 | 安规网
山炮


级别: 安规高工
精华: 0
发帖: 3920
安规威望: 139 点
安规金币: 976 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1037(小时)
注册时间:2010-10-06
最后登录:2012-02-10

那些瞬态额定值指的是过压类别II时,可能出现的最高电压。每个标准的电气间隙爬电距离都说引用GB16935.1,结果却都不一样。

本文由山炮在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2011-03-14 15:31 | 4 楼    新版 | 安规网
安规网 » 家用电器认证


安规网免责声明
安规网已运行
安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
Total 0.018592(s) query 7, Time now is:04-29 10:47, Gzip enabled
Powered by Angui.org Support by PHPWind

安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
粤ICP备07035324号