安规网 » 电子电气零部件认证 » 电线的温升问题
本页主题: 电线的温升问题 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

wanaut


级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 98
安规威望: 108 点
安规金币: 413 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:92(小时)
注册时间:2008-09-29
最后登录:2012-02-08

电线的温升问题

请问各位,RV-90电线是否可认为其额定最高工作温度为90,温升测量时按65K来考核

本文由wanaut在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+5(yxd2008) 感谢支持本版块
  • 顶端 Posted: 2010-11-25 15:14 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
    轩辕


    级别: 安规工程师
    精华: 0
    发帖: 1012
    安规威望: 73 点
    安规金币: 3211 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:626(小时)
    注册时间:2010-07-06
    最后登录:2012-02-02

    如没记错,是这样的

    本文由轩辕在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+3(yxd2008) 积极讨论
  • 顶端 Posted: 2010-11-25 15:32 | 1 楼    新版 | 安规网
    wanaut


    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 98
    安规威望: 108 点
    安规金币: 413 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:92(小时)
    注册时间:2008-09-29
    最后登录:2012-02-08

    可质检所说线上没有T标志,温升仍按50K考核,郁闷,有检验机构的网友吗,解释一下好吗?

    本文由wanaut在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+3(yxd2008) 积极讨论
  • 顶端 Posted: 2010-11-25 15:43 | 2 楼    新版 | 安规网
    孟云房




    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 228
    安规威望: 43 点
    安规金币: 244 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:254(小时)
    注册时间:2008-01-22
    最后登录:2012-02-10

    RV-90 这个90就是所谓的T标志。
    如果实在不能接收这个说法,就换用硅胶线或铁氟龙线。

    本文由孟云房在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+3(yxd2008) 积极讨论
  • 顶端 Posted: 2010-11-25 23:04 | 3 楼    新版 | 安规网
    山炮


    级别: 安规高工
    精华: 0
    发帖: 3920
    安规威望: 139 点
    安规金币: 976 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:1037(小时)
    注册时间:2010-10-06
    最后登录:2012-02-10

    换一家质检所。

    本文由山炮在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+3(yxd2008) 积极讨论
  • 顶端 Posted: 2010-11-25 23:46 | 4 楼    新版 | 安规网
    bob_dai




    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 296
    安规威望: 8 点
    安规金币: 493 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:193(小时)
    注册时间:2009-05-06
    最后登录:2012-02-09

    提供线材的证书或者报告嘛

    本文由bob_dai在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+3(yxd2008) 积极讨论
  • 顶端 Posted: 2010-11-26 00:49 | 5 楼    新版 | 安规网
    kelvinwen


    级别: 安规工程师
    精华: 0
    发帖: 1406
    安规威望: 151 点
    安规金币: 1045 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:735(小时)
    注册时间:2010-04-28
    最后登录:2012-02-09

    如果证书上有T-MARK,就按标志来测。如果没有,肯定按标准中所规定的限值来评估。这是惯例。

    本文由kelvinwen在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+3(yxd2008) 积极讨论
  • 顶端 Posted: 2010-11-26 10:18 | 6 楼    新版 | 安规网
    stey




    级别: 安规技术员
    精华: 0
    发帖: 607
    安规威望: 133 点
    安规金币: 815 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:383(小时)
    注册时间:2007-06-06
    最后登录:2012-02-09

    没有标一般的限值都比较低,所以尽量找有标的。

    本文由stey在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-11-29 17:06 | 7 楼    新版 | 安规网
    hekejiu




    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 253
    安规威望: 6 点
    安规金币: 310 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:287(小时)
    注册时间:2008-08-31
    最后登录:2011-11-30

    楼上的前辈,RV-90的电线要做温升测试吗,只有热稳定性试验,请教!

    本文由hekejiu在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-12-01 19:52 | 8 楼    新版 | 安规网
    安规网 » 电子电气零部件认证


    安规网免责声明
    安规网已运行
    安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!