安规网 » 安规测试仪器与材料 » 热电偶使用方法
本页主题: 热电偶使用方法 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

a324015116


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 139
安规威望: 16 点
安规金币: 710 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:97(小时)
注册时间:2010-07-07
最后登录:2011-10-31

热电偶使用方法

公司用的是横河MV2000的无纸记录仪,我们知道热电偶是由不同材质两条金属线组成的,热电偶的一端连在仪器上,另外连在测试点上的哪一端的两条金属线的两个端头是否需要连在一起,用什么方法连(目前是用手拧紧),会有什么影响。
另外热电偶弯曲,缠绕是否会对测试有影响!

本文由a324015116在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-16 15:35 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
yxd2008

头衔:不斷成長中... 不斷成長中...

级别: 安规高工
精华: 0
发帖: 2407
安规威望: 129 点
安规金币: 29720 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:771(小时)
注册时间:2007-05-19
最后登录:2012-01-06

通常感温线在量测温升时,是需要做打点的。就是将两条不同材质金属线用特殊工艺连接在一起,形成一个点。

本文由yxd2008在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-16 15:44 | 1 楼    新版 | 安规网
GloriaFeng


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 101
安规威望: 17 点
安规金币: 177 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:289(小时)
注册时间:2009-09-17
最后登录:2011-11-02

标准的方法是用碰焊器将两个点焊在一起,用手拧不是很科学,可能会影响测试结果。
热电偶弯曲和缠绕是没有关系的。

本文由GloriaFeng在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-16 15:47 | 2 楼    新版 | 安规网
yxd2008

头衔:不斷成長中... 不斷成長中...

级别: 安规高工
精华: 0
发帖: 2407
安规威望: 129 点
安规金币: 29720 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:771(小时)
注册时间:2007-05-19
最后登录:2012-01-06

有时因为感温线没有打点,也会用手拧紧。这样量测的温度肯定是不准得,尤其是UL目击测试时,他们一定不会接受。

热电偶弯曲对测试肯定都有影响,温升测试影响的因素很多,影响小的因素可以考虑不计;但有时候有些因素UL是要考虑的,比如通风(空气流动,会影响量测值).

本文由yxd2008在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-16 15:50 | 3 楼    新版 | 安规网
lxh82001


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 172
安规威望: 18 点
安规金币: 1382 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:113(小时)
注册时间:2010-02-01
最后登录:2011-12-22

拧在一起不科学。要焊接在一起。
告诉你一个最简单的方法:
把电压调为14V左右,把分开的热电偶拧在一起,用带有夹子的电源线(L\N各一个夹子)一个夹子夹住你拧紧的部分,再用另外一个夹子(最好有个碳棒)去对接那一端,形成导通线路,瞬间焊接一个圆点。
热电偶线弯曲是对温度测试数据无影响的。

本文由lxh82001在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-16 15:57 | 4 楼    新版 | 安规网
gree76




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 307
安规威望: 16 点
安规金币: 93 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:196(小时)
注册时间:2009-04-20
最后登录:2011-01-03

有专门的焊接机,当然也可以自己搞一个,在仪器专区有专门讨论。

本文由gree76在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-16 15:57 | 5 楼    新版 | 安规网
nancyzyh01




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 378
安规威望: 25 点
安规金币: 317 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:509(小时)
注册时间:2010-03-18
最后登录:2012-01-06

热电偶那端肯定要连接在一起,也就是拧在一起,正规的做法应该是用专门的仪器,点焊在一起,如果是在没有设备点焊,用手拧(最好借助钳子或者其他的工具)要拧紧,不要有太多的接触点,因为这些接触点就是热电偶的感温点,如果是热电偶线没有处理好,或者是我们测试的时候接点不牢固,用打点纸的那种采集仪,就能有明显的效果,曲线不够平稳圆滑,读数也不好读。 关于热电偶弯曲,我个人认为,只要不让你的后方热电偶线不会被破坏,仅仅弯曲或者扎在一起,我觉得对测试结果不会有太大影响。

本文由nancyzyh01在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-16 16:07 | 6 楼    新版 | 安规网
ok_hmh




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 342
安规威望: 10 点
安规金币: 665 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:940(小时)
注册时间:2010-02-23
最后登录:2012-02-08

我问下,热电偶粘在金属表面测量会不会有误差?(金属表面不带电或者带有低电压)

本文由ok_hmh在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-16 16:38 | 7 楼    新版 | 安规网
上将军




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 184
安规威望: 14 点
安规金币: 117 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:58(小时)
注册时间:2009-08-27
最后登录:2011-12-15

温度测试不准,最好能碰焊

本文由上将军在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-16 16:49 | 8 楼    新版 | 安规网
2532165


级别: 安规技术员
精华: 0
发帖: 626
安规威望: 20 点
安规金币: 165 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:436(小时)
注册时间:2008-10-31
最后登录:2012-02-06

当然要焊接在一起呀
   

本文由2532165在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-16 16:55 | 9 楼    新版 | 安规网
hexiling




级别: 安规技术员
精华: 0
发帖: 893
安规威望: 58 点
安规金币: 1918 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:454(小时)
注册时间:2008-08-13
最后登录:2012-01-12

要焊接在一起,长度,焊接头的大小都有要求。可以自制个焊接的简易设备。我们就是自己用碳棒和变压器做的,很好用的

本文由hexiling在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-16 17:18 | 10 楼    新版 | 安规网
zhutongshuai




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 289
安规威望: 33 点
安规金币: 581 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:543(小时)
注册时间:2007-07-08
最后登录:2012-01-22

Quote:
引用第6楼nancyzyh01于2010-07-16 16:07发表的  :
热电偶那端肯定要连接在一起,也就是拧在一起,正规的做法应该是用专门的仪器,点焊在一起,如果是在没有设备点焊,用手拧(最好借助钳子或者其他的工具)要拧紧,不要有太多的接触点,因为这些接触点就是热电偶的感温点,如果是热电偶线没有处理好,或者是我们测试的时候接点不牢固,用打点纸的那种采集仪,就能有明显的效果,曲线不够平稳圆滑,读数也不好读。 关于热电偶弯曲,我个人认为,只要不让你的后方热电偶线不会被破坏,仅仅弯曲或者扎在一起,我觉得对测试结果不会有太大影响。




1.正规的做法应该是用专门的仪器点焊在一起,点焊设备要2万多呢
2.我和你用的一样方法焊的
3.热电偶端要焊接成一个圆点

本文由zhutongshuai在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-28 13:54 | 11 楼    新版 | 安规网
langzhiwen


级别: 安规技术员
精华: 0
发帖: 564
安规威望: 23 点
安规金币: 1257 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:196(小时)
注册时间:2010-06-14
最后登录:2011-12-13

用手拧的,可以打出点来吗?即使能打出也不精确,因该用碰焊的方式,形成一个点

本文由langzhiwen在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-28 13:58 | 12 楼    新版 | 安规网
IEC60065




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 419
安规威望: 35 点
安规金币: 839 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:464(小时)
注册时间:2007-12-26
最后登录:2012-02-03

要焊接在一起啊,设备请参考http://www.angui.org/read.php?tid-24275-fpage-2.html

本文由IEC60065在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-07-28 14:18 | 13 楼    新版 | 安规网
yuxinlucy




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 221
安规威望: 30 点
安规金币: 23 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:207(小时)
注册时间:2007-11-06
最后登录:2011-11-21

请教热电偶tolerance class 1指的是什么?

本文由yuxinlucy在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2010-09-10 18:42 | 14 楼    新版 | 安规网
安规网 » 安规测试仪器与材料


安规网免责声明
安规网已运行
安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
Total 0.053593(s) query 5, Time now is:05-06 04:59, Gzip enabled
Powered by Angui.org Support by PHPWind

安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
粤ICP备07035324号