安规网 » 安规百家讲坛 » 论坛中提过很多次的问题汇总.
« 1 234» Pages: ( 1/4 total )
本页主题: 论坛中提过很多次的问题汇总. 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

大侠风清扬



头衔:奥古斯都 奥古斯都

级别: 安规技术员
精华: 3
发帖: 619
安规威望: 127 点
安规金币: 501 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1837(小时)
注册时间:2008-10-29
最后登录:2011-11-03

论坛中提过很多次的问题汇总.

  
这个版块的人气不是很旺,自己顶自己.
在这里对于论坛中提了很多次的问题,并且还有在提问题的,试图做一些解答.如果不同意见的希望跟帖回复. 现在想到的问题如下.一个一个来.

耐压测试的目的是什么?
什么是耐压击穿
什么是绝缘
接地的问题
绝缘电阻和泄漏电流

1. 耐压测试的目的是什么?
耐压测试的目的就是验证电气间隙, 这个目的很明确,而且IEC60664-1给出了很清楚的条款. 有人会问, 标准已经给出了电气间隙的要求, 只要测量一下距离是否够就可以了,为什么还要验证呢? 因为有的地方的电气间隙是没有办法测量的,如电热管内, 一些复杂的结构内部,淋雨测试做完后表面的一些小的水渍之类的等, 这时候不是说不测量光打耐压就可以了, 需要测量距离和耐压同时验证. 如果在标准状况下(是指标准大气压,湿度等条件下), 电气间隙足够的话,耐压测试是一定通过的, 但是耐压测试通过未必电气间隙就一定满足要求. 下面举两个个简单的例子:
1. 如果有一家实验室建在海拔2000m以上的地方,如果要按照EN的标准对出口欧洲的产品进行耐压测试,如何做?
2.如果实验室在上海, 客户说他出口的产品是用在海拔2000m以上的地区,要按照IEC的标准进行考核又如何评估?
对于第一个问题, 我们需要降低耐压进行测试,因为在海拔2000m的地方,空气稀薄,耐压测试容易击穿, 对于同样的电气间隙, 要降低电压值来验证. 这个的在IEC60664-1 的条款6.1.2.2 tableF.5中写得很清楚.
对于第二个问题, , 要满足同样的requiredimpulse withstand voltage的要求.对于稀薄的空气就需要增加电气间隙.否者就容易击穿.

以上是664中给出的耐压测试的目的. 我觉得还有一个目的就是考核绝缘材料是不是能做绝缘并在各种环境条件测试之后是否还能保持这个特性.这个在什么是绝缘那个问题中再讨论

2.
什么是耐压击穿
关于第一和第二个问题我在另一篇贴子中有讲过, 可以看一下.
http://www.angui.org/read.php?tid-33678-fpage-2.html
对于空气来说,只要电气间隙够了的话, 耐压是一定会通过的, 这个IEC60664标委会的已经验证过了, 就不用怀疑了. 下面讨论的是固体的绝缘耐压. 流体的绝缘有些不同,这里不做讨论.
那现在来看看耐压具体是怎么会事吧.当一定的电压施加在绝缘材料两端时, 在绝缘材料上会有一个很强的电场力,这个电场力主要是驱动电子流动的, 但是对于绝缘材料,电子被原子核高度束缚住,当电场力小于等于这个束缚力时, 电子是不会变成自由电子的.只有当电场力大于束缚力时, 束缚住的电子变成自由电子, 一旦成为自由电子并且这个趋势是加速的, 最后导致绝缘崩溃. 这可以举个例子来说明可能更形象, 把一块大铁块(相当于被束缚的电子)放在冰面上, 并用力推它, 在外力(相当于电场力)不足以克服静摩擦力(相当于原子核对电子的束缚力),铁块是不会动的, 当外力大于静摩擦力时, 铁块做加速运动.
在耐压测试时我们不知道需要多大的电场力才能使得被束缚的电子变成自由电子, 这个取决于原子核对电子束缚力(这个和绝缘材料本身的性质有关) 以及材料的厚度有关.
一旦施加的电压作用于原子核的电场力大于原子核对电子的束缚力之后, 这些大量被束缚的电子变成自由电子, 并快速形成大电流, 这个大电流在瞬间将绝缘碳化,所以我们看到的击穿的部位总有焦黑的小点, 就是这个原因.
在耐压测试过程中, 有微小的电流,这些电流产生的热量在短时间内对材料的影响可以忽略不计的.这些小电流主要是由于绝缘材料本身有杂质的原因. 其本征离子和杂质电子形成的电流.
由于绝缘击穿时, 绝缘已经碳化, 其化学性质已经发生变化,所以在同一部位再做一边耐压测试,其结果也是击穿的.
 
也就是说,击穿就是绝缘以一种不可逆转的方式崩溃. 击穿就是击穿, 和其耐压测试时的泄漏电流大小没有关系. 很多人总希望以泄漏电流大小这一种量化的方式来判定是否击穿, 这个是不对的, IECEN的部分标准给出了击穿时泄漏电流100mA的值, 而美标却没有这种写法, 只是说击穿. 我觉得IECEN只是给出了一个便于操作和保护设备的方式, 而这个100mA和是否击穿没有直接的关系. 击穿时电流远远大于100mA和设置在100mA, 10mA,还是2mA没有关系. 将耐压仪的这个漏电流的设置去掉, 绝缘击穿时会将耐压仪后面的保险丝烧掉(一般是10A).有时即使漏电流超过100mA也不是击穿, 下面举个例子来说明一下..
对于户外大型的显示器(一类器具), 我们一般测试其中一块(一般面积和我们的电脑显示器差不多大小), 假设耐压测试时其漏电流是1mA,如果有200块这样的显示器并联时,耐压测试就超过100mA, 但是其绝缘并没有击穿.我们拿单独的一块来测试的话, 耐压还是通过的,并且其绝缘性能并没有变化. 所以用漏电流来判定是否击穿是不合理的.
下面给链接看看什么是击穿.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_breakdown

3. 什么是绝缘?
说到这问题很多人第一想到的肯定是塑料件,套管,空气等.可是究竟什么是绝缘还是讲不清楚. 其实绝缘就是一个超级大电阻, 并且其作为超级大电阻这个特性在正常,非正常和其他标准考虑的情况下不变. 任何东西都是有电阻值的, 空气,人体,水等都可以 测得其阻值, 当绝缘作为保护措施连接在带电部件和人体之间时, 就相当于绝缘和人体串联在带电件和大地之间, 其保护作用主要是分压和限流, 当绝缘电阻远大于人体电阻时(230V为例), 根据串联电路的原理,电阻大的,作用在其上的电压就大,所以人体上的电压小于安全电压50V就可以了, 分压的同时也限制了电流的通过. 其实除了我们常规认识中的绝缘外, 电阻,电容和水都是可以作为绝缘的. 电容作为绝缘是大家都知道, Y电容, 根据60384-14认证的, 其中Y1在电压<500V, Peakimpulse voltage < 8.0KV时中可作为加强或双重绝缘(60335中要求有两个元器件), Y2在电压<300V,Peak impulse voltage<5.0KV可作为基本或附加绝缘, 电阻通过60065的条款14章也是可以作为绝缘的, 这种电容或电阻通过一定的测试后还是要符合耐压要求的,也就是我前面说的在正常,非正常,耐久测试后还是要满足作为绝缘的要求的, 耐压就是考核作为绝缘的是否满足的一个测试.
水也可以作为绝缘, 相信大家都知道现在防电墙技术, 这个就是利用水作为绝缘的一个很好的例子,以前的电热水器一旦漏电就会导致人触电而死. 这个防电墙技术就是要求水管部分有一段必须是塑料管路不能是金属的, 由于根据相应的标准水在一定的温度下是有电阻要求的, 所以设计出需要作为绝缘的电阻值, 设置好塑料水管的管径和长度就可以了, 那么即使带电件触及到水, 由于那段塑料水管的电阻值远大于人体电阻, 最后分压在人体上的电压足够小(<12V6V根据不同的标准,而不是50V),那么就没有触电的危险了.


如还有其他好的话题, 可以提出来一起讨论.
出这个贴子的目的是希望能抛砖引玉, 不管是鲜花掌声还是臭鸡蛋,最好能有些技术含量. 所以对有些贴子只能抱歉了,
继续召唤威望!
(未完待续)



[ 此贴被大侠风清扬在2010-06-02 16:29重新编辑 ]

本文由大侠风清扬在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+1(xadzkjdxhj)
  • 安规金币:+2(aiduoxi) 积极讨论
  • 安规金币:+5(gracehover) 优秀文章
  • 安规金币:+1(wmy_12)
  • 安规威望:+1(caballo3157) 等待继续......
  • 安规金币:+2(hdf590) 优秀文章
  • 安规金币:+3(A19790414) 优秀文章,期待精彩
  • 安规金币:+2(hzw000)
  • 顶端 Posted: 2010-06-01 14:15 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
    糯米宝宝



    头衔:此人不存在! 此人不存在!

    级别: 安规总版主
    精华: 6
    发帖: 3998
    安规威望: 855 点
    安规金币: 206 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:1898(小时)
    注册时间:2008-02-01
    最后登录:2010-12-21

    搬个小板凳坐好

    给大家介绍一下上海的海拔情况

    上海境内除西南部有少数丘陵山脉外,全为坦荡低平的平原,是长江三角洲冲积平原的一部分,平均海拔高度为4米左右。陆地地势总体呈现由东向西低微倾斜。大金山为上海境内最高点,海拔高度103.4米。

    本文由糯米宝宝在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-06-01 14:23 | 1 楼    新版 | 安规网
    yangkycn




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 84
    安规威望: 8 点
    安规金币: 91 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:100(小时)
    注册时间:2008-10-17
    最后登录:2011-11-07

    如果能结合实物图片讲解什么是功能绝缘,基本绝缘,双重绝缘和加强绝缘就好了!还多讲几个常见的例子。谢谢啦!

    本文由yangkycn在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-06-12 15:42 | 2 楼    新版 | 安规网
    jinhaibo




    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 106
    安规威望: 15 点
    安规金币: 134 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:255(小时)
    注册时间:2010-06-12
    最后登录:2011-05-09

    功能绝缘:器具的某一功能是通过这个绝缘完成的。是不是这个意思

    本文由jinhaibo在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-06-21 16:19 | 3 楼    新版 | 安规网
    6bubu


    级别: 安规技术员
    精华: 0
    发帖: 582
    安规威望: 15 点
    安规金币: 303 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:80(小时)
    注册时间:2008-07-14
    最后登录:2010-10-29

    这个版块这么冷清不如关了吧,发展其他热门版块,说不定前途无量呢?

    本文由6bubu在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-06-23 13:00 | 4 楼    新版 | 安规网
    piaoyao2008




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 27
    安规威望: 6 点
    安规金币: 112 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:16(小时)
    注册时间:2009-08-14
    最后登录:2010-12-02

    想多补充绝缘系统的相关知识

    本文由piaoyao2008在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-07-01 14:03 | 5 楼    新版 | 安规网
    wwwabcd




    级别: 安规技术员
    精华: 0
    发帖: 673
    安规威望: 18 点
    安规金币: 10075 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:836(小时)
    注册时间:2008-07-10
    最后登录:2012-02-09

    固体绝缘材料一旦击穿后,厂就不能恢复, 即使用较低的试验电压再试,仍然会击穿

    本文由wwwabcd在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-07-08 08:58 | 6 楼    新版 | 安规网
    jwei




    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 280
    安规威望: 21 点
    安规金币: 1538 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:261(小时)
    注册时间:2010-04-11
    最后登录:2011-11-24

    经常提到的问题就是平常遇到的问题,能够总结学习效果更佳

    本文由jwei在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-07-15 09:27 | 7 楼    新版 | 安规网
    daxiaoabc




    级别: 安规技术员
    精华: 0
    发帖: 685
    安规威望: 40 点
    安规金币: 1500 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:145(小时)
    注册时间:2010-08-10
    最后登录:2012-02-02

    在理解标准的过程中,有个问题想请问一下。
    在输入功率与输入电流的测试中有几个条件:
    ——所有能同时工作的电路都处于工作状态;
    ——器具按额定电压供电;
    ——器具在政党工作状态下工作。
    在这里,我想问,“能同时工作的电路都处于工作状态”与“器具在正常工作状态下工作”,当一种器具设置有短时调节功能,这个功能可以同时工作,但在正常工作状态下仅只工作一定的次数,这个时候,测量功率时,如果按照第一句所述,应该是能同时工作的都处于工作状态,这个处于工作状态是一直不停的状态还是指模仿正常使用时的间歇工作状态。如果一直不停的工作,在产品的设计上来讲是非正常状态,,这里不知道如何理解,请各位高手指导指导。

    本文由daxiaoabc在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-08-11 00:00 | 8 楼    新版 | 安规网
    changeid27


    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 74
    安规威望: 5 点
    安规金币: 36 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:51(小时)
    注册时间:2010-08-17
    最后登录:2011-08-23

    请问谁可以跟我解释下环路安装,互联电缆,光源连接器,弹簧夹紧安装灯具。。标准上的定义我看了也不明白。。

    本文由changeid27在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-09-08 20:37 | 9 楼    新版 | 安规网
    jimmyguo


    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 104
    安规威望: 20 点
    安规金币: 170 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:159(小时)
    注册时间:2010-07-21
    最后登录:2011-12-11

    顶一下

    本文由jimmyguo在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-10-30 16:14 | 10 楼    新版 | 安规网
    sparrow




    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 291
    安规威望: 14 点
    安规金币: 3533 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:286(小时)
    注册时间:2010-06-23
    最后登录:2012-01-04

    不错的总结,顶!

    本文由sparrow在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-11-03 14:12 | 11 楼    新版 | 安规网
    aiduoxi

    头衔:少校 少校

    级别: 安规高工
    精华: 0
    发帖: 2415
    安规威望: 125 点
    安规金币: 1423 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:747(小时)
    注册时间:2009-02-26
    最后登录:2011-12-17

    高人,学习了,感觉很深刻

    本文由aiduoxi在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    千帆过尽皆不是我心所爱,三千弱水哪一瓢知我冷暖?
    顶端 Posted: 2010-11-03 14:24 | 12 楼    新版 | 安规网
    kelvinwen


    级别: 安规工程师
    精华: 0
    发帖: 1406
    安规威望: 151 点
    安规金币: 1045 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:735(小时)
    注册时间:2010-04-28
    最后登录:2012-02-09

    能够找些实例和图片详解一下就最好喽。

    本文由kelvinwen在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-11-03 15:58 | 13 楼    新版 | 安规网
    zgr3996




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 5
    安规威望: 4 点
    安规金币: 81 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:3(小时)
    注册时间:2010-11-03
    最后登录:2010-11-03

    看到这个问题,我想请教另外一个关于打高压的问题,打高压时候,这个漏电电流是如何规定,是怎么计算的?谢谢,请高人指引

    本文由zgr3996在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-11-03 16:42 | 14 楼    新版 | 安规网
    « 1 234» Pages: ( 1/4 total )
    安规网 » 安规百家讲坛


    安规网免责声明
    安规网已运行
    安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
    网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
    安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

    关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
    Total 0.030918(s) query 7, Time now is:03-29 19:04, Gzip enabled
    Powered by Angui.org Support by PHPWind

    安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
    粤ICP备07035324号