安规网 » 信息音视频产品及电源认证 » 帶功能接地的电源适配器如果判定I類設備還是II類設備
« 1 234» Pages: ( 1/4 total )
本页主题: 帶功能接地的电源适配器如果判定I類設備還是II類設備 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

ajay




级别: 安规技术员
精华: 1
发帖: 684
安规威望: 61 点
安规金币: 27 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:778(小时)
注册时间:2007-05-16
最后登录:2012-01-29

帶功能接地的电源适配器如果判定I類設備還是II類設備

现在很多IT设备的电源适配器都是全绝缘外壳,而且输入与输出端之间的隔离也是采用双重绝缘/加强绝缘.它们很多采用三插,适配器内部PCB初级接了一根地线.
这种结构为什么被判为I类设备?难道这根地线还能起安全目的的保护作用?


[ 此贴被barry在2008-03-17 09:44重新编辑 ]

本文由ajay在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-16 02:23 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
ajay




级别: 安规技术员
精华: 1
发帖: 684
安规威望: 61 点
安规金币: 27 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:778(小时)
注册时间:2007-05-16
最后登录:2012-01-29

Quote:
引用第1楼zs33257于2007-09-17 12:05发表的  :
并不是所有接地的都是I类设备,但是I类设备一般都要求接地.


请先看清楚问题,谢谢.

本文由ajay在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-17 13:48 | 1 楼    新版 | 安规网
zihui
资助会员

级别: 荣誉会员
精华: 1
发帖: 489
安规威望: 108 点
安规金币: 1308 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1232(小时)
注册时间:2007-06-12
最后登录:2011-12-13

这根地线就是保护地线,接到大地做保护吧.

本文由zihui在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-27 19:37 | 2 楼    新版 | 安规网
kevin1946




级别: 退休版主
精华: 0
发帖: 579
安规威望: 184 点
安规金币: 689 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2390(小时)
注册时间:2007-05-12
最后登录:2011-11-28

Quote:
引用第0楼ajay于2007-09-16 02:23发表的 电源适配器 :
现在很多IT设备的电源适配器都是全绝缘外壳,而且输入与输出端之间的隔离也是采用双重绝缘/加强绝缘.它们很多采用三插,适配器内部PCB初级接了一根地线.
这种结构为什么被判为I类设备?难道这根地线还能起安全目的的保护作用?

从设备的分类说,确实不应该看成classI设备,没有一个可接触的导体是靠接地进行保护的,但往往成了习惯,有保护地线的就是classI设备。不过对于该产品的设计来说不会有任何影响。在设备内部可能存在基本绝缘的地方只有输入端L/N和地之间啦!

本文由kevin1946在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-29 11:54 | 3 楼    新版 | 安规网
kenfang




级别: 安规新人
精华: 3
发帖: 98
安规威望: 44 点
安规金币: 362 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:144(小时)
注册时间:2007-09-03
最后登录:2011-11-04

觉得可能应该属于II类.因为这个输入的地很可能是信号的地,和原边做加强绝缘的.

本文由kenfang在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-29 22:52 | 4 楼    新版 | 安规网
david888


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 469
安规威望: 134 点
安规金币: 826 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1298(小时)
注册时间:2007-10-05
最后登录:2011-12-12

Quote:
引用第5楼kenfang于2007-09-29 22:52发表的  :
觉得可能应该属于II类.因为这个输入的地很可能是信号的地,和原边做加强绝缘的.

适配器上的地线是信号的地吗?我感觉不是的。
我认为这根地线是连接到大地的,属于保护地。
所以根据标准来判此类设备属于一类设备,尽管它具有双重绝缘或加强绝缘。

本文由david888在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-10-08 11:35 | 5 楼    新版 | 安规网
ajay




级别: 安规技术员
精华: 1
发帖: 684
安规威望: 61 点
安规金币: 27 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:778(小时)
注册时间:2007-05-16
最后登录:2012-01-29

Quote:
引用第6楼david888于2007-10-08 11:35发表的  :

适配器上的地线是信号的地吗?我感觉不是的。
我认为这根地线是连接到大地的,属于保护地。
所以根据标准来判此类设备属于一类设备,尽管它具有双重绝缘或加强绝缘。


问题是这个保护接地已不起防电击的作用(因为没有金属外壳),那它存在的意义是什么?
制造商更多的是为EMI的需要,通常在L/N线与PE之间接上Y电容来滤波。

本文由ajay在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-10-08 22:01 | 6 楼    新版 | 安规网
ajay




级别: 安规技术员
精华: 1
发帖: 684
安规威望: 61 点
安规金币: 27 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:778(小时)
注册时间:2007-05-16
最后登录:2012-01-29

Quote:
引用第7楼ajay于2007-10-08 22:01发表的  :


问题是这个保护接地已不起防电击的作用(因为没有金属外壳),那它存在的意义是什么?
制造商更多的是为EMI的需要,通常在L/N线与PE之间接上Y电容来滤波。

从这个角度来说,看作“功能地”好像更加贴切。但是功能地和带电件之间要求达到双重绝缘或加强绝缘,而它往往只能达到基本绝缘。比较矛盾

本文由ajay在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-10-08 22:06 | 7 楼    新版 | 安规网
david888


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 469
安规威望: 134 点
安规金币: 826 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
按照你的意思来理解,没有金属外壳的设备来接地在安全方面上没有意义的?难道不能是对产品内部电路的防护吗?

本文由david888在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-10-09 09:02 | 8 楼    新版 | 安规网
david888


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 469
安规威望: 134 点
安规金币: 826 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
这根地线能起到安全防护作用,当绝缘失效时。
你说适配器具有加强绝缘,这种情况在标准中有提及且是允许的。

本文由david888在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-10-09 09:12 | 9 楼    新版 | 安规网
ajay




级别: 安规技术员
精华: 1
发帖: 684
安规威望: 61 点
安规金币: 27 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:778(小时)
注册时间:2007-05-16
最后登录:2012-01-29

Quote:
引用第9楼david888于2007-10-09 09:02发表的  :

按照你的意思来理解,没有金属外壳的设备来接地在安全方面上没有意义的?难道不能是对产品内部电路的防护吗?


保护接地的目的是什么?即使BI失效了,并不对人产生危害(因为可触及部件都以DI/RI防护),你说保护接地起作用了吗?
你觉得它能起到防触电的危害,请举出危险的例子

本文由ajay在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-10-09 12:37 | 10 楼    新版 | 安规网
david888


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 469
安规威望: 134 点
安规金币: 826 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1298(小时)
注册时间:2007-10-05
最后登录:2011-12-12

我认为这句话不是这样讲的。
你的意思是由于适配器具有双重绝缘等,保护接地起不到作用,所以不能划为一类。
事实应该是:适配器具有保护接地,尽管此设备具有双重绝缘等而未起到保护的作用,但它仍然是具有保护接地的能的。所以要划为一类。
老实讲,你让我去举倒,由于经验不足,举不出来。
我仅说说根据标准的理解。

本文由david888在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-10-09 13:44 | 11 楼    新版 | 安规网
kevin1946




级别: 退休版主
精华: 0
发帖: 579
安规威望: 184 点
安规金币: 689 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2390(小时)
注册时间:2007-05-12
最后登录:2011-11-28

在IEC60950中对于I、II、III类的划分是基于防电击防护的实现方式来划分的,只有靠BI+PE的方法来实现保护性能的设备才称为I类设备。见1.2.4.1 ClassI equipment的定义!

本文由kevin1946在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-10-09 14:05 | 12 楼    新版 | 安规网
david888


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 469
安规威望: 134 点
安规金币: 826 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1298(小时)
注册时间:2007-10-05
最后登录:2011-12-12

1.2.4.1 ClassI equipment的定义下面有一句话:NOTE:CLASS 1EQUIPMENT may have parts with double insulation or reinforced insulation.
这种情况称为一类设备的二类结构。

本文由david888在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-10-09 14:31 | 13 楼    新版 | 安规网
kevin1946




级别: 退休版主
精华: 0
发帖: 579
安规威望: 184 点
安规金币: 689 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2390(小时)
注册时间:2007-05-12
最后登录:2011-11-28

Quote:
引用第14楼david888于2007-10-09 14:31发表的  :
1.2.4.1 ClassI equipment的定义下面有一句话:NOTE:CLASS 1EQUIPMENT may have parts with double insulation or reinforced insulation.
这种情况称为一类设备的二类结构。


你说的没错,这种情况的例子如 金属接地外壳的AC/DC电源(AC为危险电压、DC为selv),接地外壳和AC之间靠的是BI+PE的保护方式,AC与DC之间是DI或RI。
但是如果产品中没有可接触的导体靠BS+PE来进行保护,就不可以称为Class I设备了。还有疑问吗?

本文由kevin1946在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-10-09 15:29 | 14 楼    新版 | 安规网
« 1 234» Pages: ( 1/4 total )
安规网 » 信息音视频产品及电源认证


安规网免责声明
安规网已运行
安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!