引用第32楼ajay于2007-09-06 20:51发表的 :谢谢!再问2.7.4熔断器的数量在IT系统为什么对地故障要2个熔断器呢?Single pole protective devices是怎样结构的保护装置?
引用第42楼kevin1946于2007-09-07 11:34发表的 :计算只是用于设计的,因为电阻电容都有很大的误差,而且还有等效电阻和等效电容的存在!电压在1s内降到输入电压的37%,也是说时间常数RC必须小于1S,都换算为国际标准单位进行计算。.......
引用第45楼annyjin于2007-09-07 15:50发表的 :kenfang, 没有猜错应该是我认识的那个,以前的同事。真的是高手如云呀,学习中!
引用第38楼tony0421于2007-09-07 10:30发表的 :给ken介绍一下:barry,安规网的总斑竹,同时也是电源网安规的斑竹之一,真名孙向波,功力深不可测,对很多问题都有自己的独到见解,在这里论坛你可以看到barry在很多问题上的精辟论述。
引用第35楼barry于2007-09-07 09:55发表的 :kenfang兄舉的這些測試項目是在做60950-1時必做的測試項目,可不是針對未有認証的變壓器的(專門的)隨機測試項目。。。
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的 :我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?'
引用第55楼ajay于2007-09-08 13:16发表的 :"变压器的容量足够大电流就足够大"但变压器是隔离元件啊,有回路吗?如果可能的话,能否画张图,谢谢!!
引用第56楼kevin1946于2007-09-08 21:36发表的 :经你这么一说,我也晕了,因为IT系统N对地之间有大电阻,这样好像仅对接地故障而言,L线的保险丝都不需要的,根本形成不了大电流。看来你是最清醒的呀,如果您清楚就给我们讲一下吧!