安规网 » 信息音视频产品及电源认证 » 信息产品疑难技术问答
«123 4 5» Pages: ( 4/5 total )
本页主题: 信息产品疑难技术问答 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

annyjin




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 11
安规威望: 26 点
安规金币: 533 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:26(小时)
注册时间:2007-07-31
最后登录:2009-06-02

kenfang, 没有猜错应该是我认识的那个,以前的同事。
真的是高手如云呀,学习中!

本文由annyjin在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-07 15:50 | 45 楼    新版 | 安规网
kenfang




级别: 安规新人
精华: 3
发帖: 98
安规威望: 44 点
安规金币: 362 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:144(小时)
注册时间:2007-09-03
最后登录:2011-11-04

Quote:
引用第32楼ajay于2007-09-06 20:51发表的  :
谢谢!
再问2.7.4熔断器的数量在IT系统为什么对地故障要2个熔断器呢?
Single pole protective devices是怎样结构的保护装置?


建议你看看这里, KEVIN 已经给出了很好的解释
http://www.angui.org/read.php?tid-3140-keyword-%B1%A3%CF%D5.html
如果还有问题,再提.
单极保护装置,我认为就是断开时只断开电源一极的保护装置.
如保险. 单极空开.相对应常见的多极保护装置就是三极空开.

本文由kenfang在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-07 19:35 | 46 楼    新版 | 安规网
kenfang




级别: 安规新人
精华: 3
发帖: 98
安规威望: 44 点
安规金币: 362 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:144(小时)
注册时间:2007-09-03
最后登录:2011-11-04

Quote:
引用第42楼kevin1946于2007-09-07 11:34发表的  :


计算只是用于设计的,因为电阻电容都有很大的误差,而且还有等效电阻和等效电容的存在!

电压在1s内降到输入电压的37%,也是说时间常数RC必须小于1S,都换算为国际标准单位进行计算。
.......


目前认证公司还是接收50Mohm的探头来测试的. 100Mohm的探头比较难买.
而且实施新标准还有几年时间.

本文由kenfang在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-07 19:38 | 47 楼    新版 | 安规网
kenfang




级别: 安规新人
精华: 3
发帖: 98
安规威望: 44 点
安规金币: 362 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:144(小时)
注册时间:2007-09-03
最后登录:2011-11-04

Quote:
引用第45楼annyjin于2007-09-07 15:50发表的  :
kenfang, 没有猜错应该是我认识的那个,以前的同事。
真的是高手如云呀,学习中!


给大家介绍一下,这位美女是Medical的高手,大家有Medical的问题可以请教她.

我先预约,有空我请喝茶,教我Medical的知识.


[ 此贴被kenfang在2007-09-07 20:40重新编辑 ]

本文由kenfang在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-07 19:41 | 48 楼    新版 | 安规网
kenfang




级别: 安规新人
精华: 3
发帖: 98
安规威望: 44 点
安规金币: 362 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:144(小时)
注册时间:2007-09-03
最后登录:2011-11-04

Quote:
引用第38楼tony0421于2007-09-07 10:30发表的  :


给ken介绍一下:

barry,安规网的总斑竹,同时也是电源网安规的斑竹之一,真名孙向波,功力深不可测,对很多问题都有自己的独到见解,在这里论坛你可以看到barry在很多问题上的精辟论述。


,真正的高手啊,建议Tony安排一下,我和Barry见一下.

本文由kenfang在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-07 20:05 | 49 楼    新版 | 安规网
kenfang




级别: 安规新人
精华: 3
发帖: 98
安规威望: 44 点
安规金币: 362 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:144(小时)
注册时间:2007-09-03
最后登录:2011-11-04

Quote:
引用第35楼barry于2007-09-07 09:55发表的  :


kenfang兄舉的這些測試項目是在做60950-1時必做的測試項目,可不是針對未有認証的變壓器的(專門的)隨機測試項目。。。



那是什么呢?难道是绝缘系统方面的测试???
请告诉我,我也学习学习.谢谢

本文由kenfang在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-07 20:42 | 50 楼    新版 | 安规网
ajay




级别: 安规技术员
精华: 1
发帖: 684
安规威望: 61 点
安规金币: 27 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:778(小时)
注册时间:2007-05-16
最后登录:2012-01-29

Quote:
引用第32楼ajay于2007-09-06 20:51发表的  :
谢谢!
再问2.7.4熔断器的数量在IT系统为什么对地故障要2个熔断器呢?
Single pole protective devices是怎样结构的保护装置?

建议你看看这里, KEVIN 已经给出了很好的解释
http://www.angui.org/read.php?tid-3140-keyword-%B1%A3%CF%D5.html
没有给出为什么啊?

本文由ajay在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-07 22:11 | 51 楼    新版 | 安规网
kenfang




级别: 安规新人
精华: 3
发帖: 98
安规威望: 44 点
安规金币: 362 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:144(小时)
注册时间:2007-09-03
最后登录:2011-11-04

我想你可能误解了标准的意思.  标准在2.7.4中提到IT的只是Table 2E, 我认为标准的原意是说对于可以交换极性的单相设备,包括了IT系统但不限于IT系统, 要使用2个熔断器.

本文由kenfang在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-07 23:01 | 52 楼    新版 | 安规网
ajay




级别: 安规技术员
精华: 1
发帖: 684
安规威望: 61 点
安规金币: 27 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:778(小时)
注册时间:2007-05-16
最后登录:2012-01-29

我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
'

本文由ajay在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-08 01:12 | 53 楼    新版 | 安规网
kevin1946




级别: 退休版主
精华: 0
发帖: 579
安规威望: 184 点
安规金币: 689 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2390(小时)
注册时间:2007-05-12
最后登录:2011-11-28

Quote:
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
'

你已经说清楚了,因为那边是高阻,电流就从故障处流向大地,如果变压器的容量足够大电流就足够大了,
就像L线一样,它和地之间的电阻更大了!

本文由kevin1946在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-08 01:23 | 54 楼    新版 | 安规网
ajay




级别: 安规技术员
精华: 1
发帖: 684
安规威望: 61 点
安规金币: 27 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:778(小时)
注册时间:2007-05-16
最后登录:2012-01-29

"变压器的容量足够大电流就足够大"
但变压器是隔离元件啊,有回路吗?如果可能的话,能否画张图,谢谢!!

本文由ajay在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-08 13:16 | 55 楼    新版 | 安规网
kevin1946




级别: 退休版主
精华: 0
发帖: 579
安规威望: 184 点
安规金币: 689 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2390(小时)
注册时间:2007-05-12
最后登录:2011-11-28

Quote:
引用第55楼ajay于2007-09-08 13:16发表的  :
"变压器的容量足够大电流就足够大"
但变压器是隔离元件啊,有回路吗?如果可能的话,能否画张图,谢谢!!


经你这么一说,我也晕了,因为IT系统N对地之间有大电阻,这样好像仅对接地故障而言,L线的保险丝都不需要的,根本形成不了大电流。

看来你是最清醒的呀,如果您清楚就给我们讲一下吧!

本文由kevin1946在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-08 21:36 | 56 楼    新版 | 安规网
hankyen


级别: 安规学徒
精华: 1
发帖: 105
安规威望: 57 点
安规金币: 116 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 7 份
在线时间:162(小时)
注册时间:2007-07-12
最后登录:2012-01-05

TNV线路 如何符合6.3的要求,如果不会过有没有其它的方式
6.3 Protection of the telecommunication wiring system from overheating

本文由hankyen在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-09 01:46 | 57 楼    新版 | 安规网
hankyen


级别: 安规学徒
精华: 1
发帖: 105
安规威望: 57 点
安规金币: 116 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 7 份
在线时间:162(小时)
注册时间:2007-07-12
最后登录:2012-01-05

对不起,忘了先谢谢你回答问题的大大。

本文由hankyen在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-09 01:50 | 58 楼    新版 | 安规网
ajay




级别: 安规技术员
精华: 1
发帖: 684
安规威望: 61 点
安规金币: 27 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:778(小时)
注册时间:2007-05-16
最后登录:2012-01-29

Quote:
引用第56楼kevin1946于2007-09-08 21:36发表的  :


经你这么一说,我也晕了,因为IT系统N对地之间有大电阻,这样好像仅对接地故障而言,L线的保险丝都不需要的,根本形成不了大电流。

看来你是最清醒的呀,如果您清楚就给我们讲一下吧!


我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

本文由ajay在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2007-09-09 08:40 | 59 楼    新版 | 安规网
«123 4 5» Pages: ( 4/5 total )
安规网 » 信息音视频产品及电源认证


安规网免责声明
安规网已运行
安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
Total 0.030728(s) query 7, Time now is:05-05 22:55, Gzip enabled
Powered by Angui.org Support by PHPWind

安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
粤ICP备07035324号