介绍几个低功率点如何评估和测试的方法:
对于60335-119.11.1的低功率点如何测试的问题,首先要说的是,并不是每个回路都有低功率点的,如果死扣标准,上来先找低功率点的话会导致事倍功半,用相同的时间,可能可以把所有的短路开路试验都做完了,你的低功率点还是没有找到。
603351中那个figure 6 是简化过后的电路所以可能看起来比较容易,但是实际上的电路是很复杂的。就算你找到低功率点了,可是还是没有用的,因为复杂的电路中,你是看不出那个元件是在低功率点后面的。以下图为例,已知A为低功率点(和N相连测得的),那么哪个元器件是在低功率点后面的呢?这里完全看不出来。另外,寻找低功率点是需要根据个人的电路基础来定的,一般是分析后判断出来的,而不是一个一个点去做出来的,拿到电路图后,首先是分析哪些可能是低功率点哪些一定是,对于一般的电路如果分析不出来就不会去考虑低功率点的。
为了更清楚的分析我举几个例子帮助大家分析一下,如果还有好的例子前跟帖回复,大量金币奖励。
第一个是如图一:变压器输出10V,次边电阻2Ω,那么变压器的输出的所有回路都是低功率点,如果是1Ω,那么也很有可能是的,进一步用LCR表测试电感来判断。如果可以直接接滑动变阻器测试输出功率,很有可能会是低功率点。
第二个是如图二:在7812和7805之后的电路也基本上是低功率点(没有测试过,根据本人经验判断的,有兴趣的可以测试一下。)
第三个是阻容降压电路,如图三。A点对于N是低功率点,当然C的容量要足够小,并且是X2 电容。

另外再举个例子:
是下面那个链接中的一个图,
http://www.angui.org/read.php?tid-47952-keyword-19.11.html
这个应该是一个带有负离子发生器的取暖器,现在能判断的是A点肯定是低功率点,对于用蓝色框话画出来的部分可以不用开路短路了,但是无法分析其它部分那个元气间是在A点之后。


[ 此贴被大侠风清扬在2009-06-18 17:25重新编辑 ]

本文由大侠风清扬在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
远程图片:1.JPG 远程图片:2.jpg 远程图片:3.jpg 远程图片:20071222114516922.jpg 远程图片:circuit.jpg
本帖最近评分记录:
  • 安规威望:+1(milighost) 优秀文章
  • 顶端 Posted: 2009-06-18 17:16 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
    wiltoncou
    资助会员
    头衔:安规人 安规人

    级别: 终身荣誉会员
    精华: 0
    发帖: 352
    安规威望: 434 点
    安规金币: 2204 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:60(小时)
    注册时间:2007-05-24
    最后登录:2011-12-29

    Quote:
    引用第0楼大侠风清扬于2009-06-18 17:16发表的 低功率点的分析 :
    .....第三个是阻容降压电路,如图三。A点对于N是低功率点,当然C的容量要足够小,并且是X2 电容。.......
    .......


    不是很明白为何要是X2电容才算低功率点?只有一点,X2电容不用短路,而普通的电容要短路。

    本文由wiltoncou在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    昨天已经过去,明天无法预知,朋友,把握现在吧!
    顶端 Posted: 2009-06-18 23:39 | 1 楼    新版 | 安规网
    大侠风清扬



    头衔:奥古斯都 奥古斯都

    级别: 安规技术员
    精华: 3
    发帖: 619
    安规威望: 127 点
    安规金币: 501 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:1837(小时)
    注册时间:2008-10-29
    最后登录:2011-11-03

    Quote:
    引用第1楼wiltoncou于2009-06-18 23:39发表的  :


    不是很明白为何要是X2电容才算低功率点?只有一点,X2电容不用短路,而普通的电容要短路。


    如果不是X2电容,非正常的试验过不了的,这个和低功率点没有什么太大关系,既然是安规,就在这里提了一下

    本文由大侠风清扬在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2009-06-19 09:21 | 2 楼    新版 | 安规网
    hgyzone




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 63
    安规威望: 22 点
    安规金币: 4746 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:1335(小时)
    注册时间:2008-04-10
    最后登录:2012-01-09

    Quote:
    引用第2楼大侠风清扬于2009-06-19 09:21发表的  :


    如果不是X2电容,非正常的试验过不了的,这个和低功率点没有什么太大关系,既然是安规,就在这里提了一下


    那如果在前面增加一个保险丝呢?

    本文由hgyzone在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2009-07-03 17:56 | 3 楼    新版 | 安规网
    大侠风清扬



    头衔:奥古斯都 奥古斯都

    级别: 安规技术员
    精华: 3
    发帖: 619
    安规威望: 127 点
    安规金币: 501 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:1837(小时)
    注册时间:2008-10-29
    最后登录:2011-11-03

    这样的话需要高分断的fuse,改成X2的成本比较低。

    本文由大侠风清扬在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2009-07-03 21:01 | 4 楼    新版 | 安规网
    fjwbf


    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 207
    安规威望: 18 点
    安规金币: 126 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:51(小时)
    注册时间:2009-11-30
    最后登录:2011-03-08

    高分断的fuse,比X2的成本高。

    本文由fjwbf在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-03-11 14:24 | 5 楼    新版 | 安规网
    安规网 » 安规百家讲坛


    安规网免责声明
    安规网已运行
    安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
    网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
    安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

    关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
    Total 0.023679(s) query 7, Time now is:05-04 06:53, Gzip enabled
    Powered by Angui.org Support by PHPWind

    安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
    粤ICP备07035324号