引用第1楼pater2730于2009-06-11 15:18发表的 :服了! 插头用导体连在一起接耐压仪一端,输出连在一起接耐压仪另一端!
引用第4楼moonxu于2009-06-11 15:53发表的 :1.头3脚短路,尾插也需要短路。2.设置测试仪为,3750V/1ma/60S爬升由0V-3750V。
引用第7楼junpi于2009-06-11 16:53发表的 :此电源为Class II,输入插头的两个金属脚接一起就可以了.如果是Class I,也不能把输入三个金属脚接一起,必须把接地脚分开,因为L/N线与地是基本绝缘的关于测试电压,这种电源型式测试一般为3000Vac or 4240Vdc/10mA/60s