澳洲插头中最大电流是多少?

澳洲插头中最大电流是多少?
我有一项目,6300W的电磁炉申请SAA,
本来器具是Portable的,但是澳洲那边说6300W,电流30A左右,没有那么大电流的插头,
只能接墙上,所以是固定式的了。

本文由ljh809809在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2009-04-09 11:04 | [楼 主]    新版 | 旧版安规网
小鸭的天空




级别: 安规高工
精华: 0
发帖: 3302
安规威望: 55 点
安规金币: 2607 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1144(小时)
注册时间:2009-02-22
最后登录:2009-12-08

澳洲插头中最大电流是10A。

因此楼主的器具只能申请固定式的了!

本文由小鸭的天空在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
顶端 Posted: 2009-04-09 11:05 | 1 楼    新版 | 安规网
LUKANG


级别: 安规工程师
精华: 0
发帖: 1043
安规威望: 56 点
安规金币: 6 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:389(小时)
注册时间:2009-02-14
最后登录:2012-01-30

澳规确实是没有30A的插头

本文由LUKANG在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
过去不等于未来,没有失败,只有暂时停止成功!
顶端 Posted: 2009-04-09 11:06 | 2 楼    新版 | 安规网
ahaqzjz

头衔:浴火重生 浴火重生

级别: 安规版主
精华: 0
发帖: 1356
安规威望: 437 点
安规金币: 17462 个
安规宣传: 7 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:2482(小时)
注册时间:2007-12-21
最后登录:2012-01-10

Quote:
引用第1楼小鸭的天空于2009-04-09 11:05发表的  :
澳洲插头中最大电流是10A。

因此楼主的器具只能申请固定式的了!

澳洲插头3112标准中最大电流为20A

本文由ahaqzjz在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
本帖最近评分记录:
  • 安规金币:+5(yaya) 积极应助解答问题
  •     你我相互扶持 共建和谐社会
    顶端 Posted: 2009-04-09 11:23 | 3 楼    新版 | 安规网
    lareli




    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 245
    安规威望: 19 点
    安规金币: 2 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:110(小时)
    注册时间:2008-12-03
    最后登录:2012-02-08

    16A

    本文由lareli在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2009-05-11 11:56 | 4 楼    新版 | 安规网
    zy3618

    头衔:紫气东来 紫气东来

    级别: 安规专家
    精华: 0
    发帖: 5518
    安规威望: 125 点
    安规金币: 22209 个
    安规宣传: 8 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:1323(小时)
    注册时间:2008-07-04
    最后登录:2011-12-18

    一般都是16A

    本文由zy3618在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-06-06 12:45 | 5 楼    新版 | 安规网
    tiger_hwa


    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 167
    安规威望: 114 点
    安规金币: 126 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:140(小时)
    注册时间:2008-05-27
    最后登录:2012-02-02

    沒錯,是20A,其次是15A,不是16A,但必須是針對AS/NZS3112的標準而言,估計這也只是一體成型的插頭只能做到20A,並不能保證其它標準沒有更大的電流插頭,在IEC60884標準中不就有32A嗎?或許在澳洲也有.

    本文由tiger_hwa在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    tiger
    顶端 Posted: 2010-06-07 08:02 | 6 楼    新版 | 安规网
    wzj115




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 3
    安规威望: 6 点
    安规金币: 154 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:2(小时)
    注册时间:2009-08-25
    最后登录:2010-12-07

    那国内16A插头的电器拿到澳大利亚能用吗?

    本文由wzj115在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-06-07 17:11 | 7 楼    新版 | 安规网
    hekejiu




    级别: 安规学徒
    精华: 0
    发帖: 253
    安规威望: 6 点
    安规金币: 310 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:287(小时)
    注册时间:2008-08-31
    最后登录:2011-11-30

    对,就是20A,我刚刚看了

    本文由hekejiu在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-06-07 18:31 | 8 楼    新版 | 安规网
    jessieicm




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 9
    安规威望: 5 点
    安规金币: 190 个
    安规宣传: 3 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:3(小时)
    注册时间:2010-06-12
    最后登录:2010-09-13

    澳洲一般家庭的插座电流只有10A,15A的都要单独申请并重新拉线路,还要付300澳元的安装费。

    本文由jessieicm在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2010-06-12 13:43 | 9 楼    新版 | 安规网
    yant




    级别: 安规新人
    精华: 0
    发帖: 27
    安规威望: 2 点
    安规金币: 43 个
    安规宣传: 0 次
    安规测试报告: 0 份
    在线时间:27(小时)
    注册时间:2011-06-17
    最后登录:2011-07-22

    受教了

    本文由yant在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
    顶端 Posted: 2011-06-23 14:24 | 10 楼    新版 | 安规网
    安规网 » 澳洲产品认证


    安规网免责声明
    安规网已运行
    安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
    网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
    安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

    关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
    Total 0.021292(s) query 7, Time now is:05-06 01:25, Gzip enabled
    Powered by Angui.org Support by PHPWind

    安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
    粤ICP备07035324号