安规网 » 安规百家讲坛 » 论坛推荐第二波-防触电讨论
«1 2 3456» Pages: ( 2/10 total )
本页主题: 论坛推荐第二波-防触电讨论 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

willicoke




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 66
安规威望: 42 点
安规金币: 395 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:321(小时)
注册时间:2007-11-30
最后登录:2012-02-02

问一个335比较弱的问题,漏电流什么标准用SIMPSON 229,什么标准用228?谢谢!

本文由willicoke在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
顶端 Posted: 2007-12-25 17:21 | 15 楼    新版 | 安规网
炎黃

头衔:基層員工 基層員工

级别: 安规技术员
精华: 2
发帖: 691
安规威望: 161 点
安规金币: 219 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:394(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2012-02-02

一個電氣產品的基本安全考量因素:電擊、火災、機械傷害
從設計開發端就應該把安全條件詳細考慮,結構設計、組裝材質選用、主,被動式防護裝置、正確訊息標示..等等都是做為防觸電的首要考量,唯有從源頭做起才能真正減少觸電的危險。

*我講的應該是第7項,如何防觸電*

本文由炎黃在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
沉浮無垠的安規海中,一個能讓你停靠補給的新園地~
顶端 Posted: 2007-12-25 18:07 | 16 楼    新版 | 安规网
fuyong




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 394
安规威望: 35 点
安规金币: 476 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:174(小时)
注册时间:2007-11-04
最后登录:2012-01-19

我就是想说一下,电饭锅的面板的指示灯所贴的那张薄膜纸撕下来后如果用试验销能触及带电部件就被判为不合格

本文由fuyong在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
顶端 Posted: 2007-12-25 20:26 | 17 楼    新版 | 安规网
疯狂宝贝




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 27
安规威望: 29 点
安规金币: 254 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:46(小时)
注册时间:2007-10-18
最后登录:2008-05-28

最好能采用焊接的原理中的,高电流,低电压的方式!触电问题就很难发生!

本文由疯狂宝贝在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
顶端 Posted: 2007-12-25 21:25 | 18 楼    新版 | 安规网
caballo3157
资助会员

级别: 安规总版主
精华: 6
发帖: 2314
安规威望: 646 点
安规金币: 7717 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:7413(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2011-12-17

Quote:
引用第21楼疯狂宝贝于2007-12-25 21:25发表的  :
最好能采用焊接的原理中的,高电流,低电压的方式!触电问题就很难发生!

损耗大啊!

本文由caballo3157在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
顶端 Posted: 2007-12-25 21:37 | 19 楼    新版 | 安规网
hang5677


级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 304
安规威望: 57 点
安规金币: 10997 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:971(小时)
注册时间:2007-07-23
最后登录:2012-02-06

我个人认为,防触电的基本含义就是隔离,那么隔离除了物质上的隔离,我们还应该考虑到对防触电知识的宣传,还有就是用安全电压控制模块来控制高电压模块,这样即使是触电也没有关系。

本文由hang5677在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
顶端 Posted: 2007-12-25 21:37 | 20 楼    新版 | 安规网
clever
资助会员
头衔:上网时间少 上网时间少

级别: 安规版主
精华: 0
发帖: 1113
安规威望: 377 点
安规金币: 7122 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1428(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2012-02-07

提两点:
1、对于可触及的三类结构,有基本绝缘与其接触还能算是符合要求吗?
2、不通过隔离变压器只靠光耦能满足三类结构的要求吗?

本文由clever在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
和谐社会,文明发贴
安规宣言:帮助别人帮助自己!
顶端 Posted: 2007-12-26 09:26 | 21 楼    新版 | 安规网
af204
资助会员
头衔:灯具、家电 灯具、家电

级别: 终身荣誉会员
精华: 0
发帖: 1519
安规威望: 353 点
安规金币: 9835 个
安规宣传: 2 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1766(小时)
注册时间:2007-05-10
最后登录:2012-01-31

Quote:
引用第25楼clever于2007-12-26 09:26发表的  :
提两点:
1、对于可触及的三类结构,有基本绝缘与其接触还能算是符合要求吗?
2、不通过隔离变压器只靠光耦能满足三类结构的要求吗?



III类结构的,有基本绝缘就够了

在灯具标准中,III类结构可以不用绝缘,但如果用了绝缘,就一定要符合耐压的要求

灯具和家电的标准里,规定只有通过安全隔离变压器的,才能满足III类的要求,没有说到光耦,从目前的标准来看,只靠光耦应该是不行的


[ 此贴被af204在2007-12-26 10:49重新编辑 ]

本文由af204在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
顶端 Posted: 2007-12-26 10:42 | 22 楼    新版 | 安规网
wind_li




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 127
安规威望: 24 点
安规金币: 204 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:49(小时)
注册时间:2007-11-29
最后登录:2011-08-21

要注意的一点,防触电部件的判断是用测试手指来判断的,当凹陷时,如果要判断测试手指是否接触到活体或特定部件,需要用锡箔纸.

本文由wind_li在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
顶端 Posted: 2007-12-26 11:41 | 23 楼    新版 | 安规网
顶天




级别: 安规学徒
精华: 0
发帖: 303
安规威望: 162 点
安规金币: 177 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:259(小时)
注册时间:2007-11-07
最后登录:2012-02-09

我说一下自己的看法:

1)首先要满足电气间隙和爬电距离的要求,人手可触摸的地方满足加强绝缘的要求,或者是SLV电路
2)器具塑胶外壳满足电气强度的要求,还有泄露电流的要求

本文由顶天在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
顶端 Posted: 2007-12-26 16:25 | 24 楼    新版 | 安规网
jaf0226


级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 47
安规威望: 27 点
安规金币: 164 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:27(小时)
注册时间:2007-12-22
最后登录:2011-10-29

我个人的看法是应从以下几方面作到起:
一:从电器的设计方面:
1。应保定有足够的电气间隙和爬电距离。
2。在易被有生命力体碰到表面多采用一套防静电、漏电报警系统。
二:国家应多出台一些关于打击假冒产品的法律法规。
1。强制要求电气生产企业用正规材料,杜绝以次冲好。
2。强制要求建筑行业在建房时每个用电点都应有地线。
3。强制插座生产企业下线两线插头的生产。

本文由jaf0226在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
顶端 Posted: 2007-12-26 17:25 | 25 楼    新版 | 安规网
gracehover
资助会员

级别: 荣誉会员
精华: 0
发帖: 426
安规威望: 98 点
安规金币: 2201 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:1170(小时)
注册时间:2007-07-24
最后登录:2011-12-20

电器的设计应有足够的爬电距离及电气间隙,同时选用的非金属材料必须具有足够的耐热、阻燃和耐漏电起痕。

关于耐漏电起痕,有一个问题:
一个电气部件中用到一种PBT材料,材料的UL认证证书显示达到CTI175-250等级,而在对该材料的耐漏电起痕进行确认时发现CTI为125-150V。确认了一下试验标准,GB为4207等同IEC60112,而UL746A中的Tracking 测试方法之一为IEC Method。
不清楚是材料确实存在缺陷还是测试的差异造成的,请教对此问题的看法。

UL746A的IEC Method:The test method for determining the comparative tracking index of electrical insulation materials - which is the highest voltage, as determined under the conditions specified in the Method for determining proof and comparative tracking indices of solid insulating materials, that does not cause a permanent electrically conductive carbon path within the application of 50 drops of electrolyte for 5 specimens without a persistent flame and is at least 25 volts higher than the highest voltage not to track for 100 drops for 5 specimens without a persistent flame. This test is used as a measure of the susceptibility of the material to tracking
.

本文由gracehover在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
用感恩的心做人
顶端 Posted: 2007-12-27 09:07 | 26 楼    新版 | 安规网
水手




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 5
安规威望: 25 点
安规金币: 346 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:4(小时)
注册时间:2007-12-17
最后登录:2007-12-29

当两个电阻并联时,经过他们的电流与电阻值成反比,因此当一个支路的电阻趋向于零时,干路的电流几乎全部加载在它的那个支路,就是这个原理。接地线其实就是在人触电时的一根短接线,由于人的电阻远大于导线的电阻,所以当人触电时,经过人体的电流几乎为零,从而起到保护作用。

本文由水手在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
顶端 Posted: 2007-12-27 12:59 | 27 楼    新版 | 安规网
zdjbing570




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 4
安规威望: 73 点
安规金币: 265 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:30(小时)
注册时间:2007-12-27
最后登录:2010-07-29

灯具的安规测试需要做那些测试项目?

本文由zdjbing570在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
顶端 Posted: 2007-12-27 15:55 | 28 楼    新版 | 安规网
tjf003




级别: 安规新人
精华: 0
发帖: 10
安规威望: 27 点
安规金币: 347 个
安规宣传: 0 次
安规测试报告: 0 份
在线时间:7(小时)
注册时间:2007-10-22
最后登录:2011-01-04

防止产品有漏电现象通常有高压测试及爬电距离,电气间隙测试,其实是为了防止对人有伤害!

本文由tjf003在供参考的旧版安规网发表,建议进入新版交流!
热心助人奖励: (+1) 安规威望
顶端 Posted: 2007-12-28 17:21 | 29 楼    新版 | 安规网
«1 2 3456» Pages: ( 2/10 total )
安规网 » 安规百家讲坛


安规网免责声明
安规网已运行
安规网所有的原创文章,版权归安规网和作者共同拥有,未经许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭!
网友文章或评论仅代表作者个人观点并由其承担相应法律责任,不代表本站观点!如果侵犯了您的权益,请提供相关证明,我们将尽快删除!
安规网为非经营性技术论坛,所有资源均为网友自主提供,仅供个人学习与研究,版权归原作者,切勿用于商业用途,否则一切后果与安规网无关!

关于我们 | 认证工具 | 免责声明 | 法律条款 | 广告服务
Total 0.156382(s) query 7, Time now is:04-19 20:43, Gzip enabled
Powered by Angui.org Support by PHPWind

安规网版权所有 安规网 安规网论坛 安规认证论坛 Copyright Reserved
粤ICP备07035324号