最近忙,讨论的少
60204里的第7章有很多东西让人经常迷糊,不知道大家有没有同感?
先说“过电流保护装置的额定及设定应考虑电路的实际情况。”,这个标准里说的太笼统了,什么叫实际情况?究竟考察哪些情况?电路电线载流能力?短路电流?电气元件额定值?预期电机启动电流、变压器合闸电流?导体载流能力就要看12.4, D.2,动作时间要看 Clause D.3,其他的就要靠工程经验来决定?没真正搞过完整机械电气方面的设计始终是个障碍,大家做认证时考虑这些了么?
另外本人检测过程中碰到的电机过载保护经常使用的是接触器配合热继电器来实现,这种热继电器的整定电流可以调节,对于这个设定值标准没有给出明确的说明。原则上热继电器的额定电流应按电动机的额定电流选择。但对于不同的工作条件、起动情况、负荷情况,热继电器的选择又要考虑很多,个人感觉脑袋都大了。也许考虑的太多,这已经涉及到产品的设计方面。如果是做CE认证,大家也许只是要求其使用CE认证的元件而已吧?
机械产品中经常会使用变频器,这种东东的功能多啊,过载保护,过电流保护,超速保护等等都能实现。没研究过那东西里面的电路,总觉得这样一个产品,功能又多,理论上可靠性要打折扣吧?
说来说去,总觉得一个标准说的简单,应用理解就不是容易的事。没有高手带,基本上自己能提高的空间有限~~~