certt兄能否举一些 “6.4节 超低压保护(PELV)”的例子?
经过干式变压器输出低压肯定是了,我见过一些电子电源输出之类的,可惜对电子电路方面陌生,没仔细研究。EN 60204-1里针对电子电源要求符合相应标准还要防止其内部故障造成输出电压超过PELV要求上限值,看起来这个要求在实际认证中也只能要求厂家使用有CE认证的电子电源产品来保证了
另外PELV电路应与其他电路电气隔离。GB 5226.1上指出 电气隔离不应低于安全隔离变压器初级和次级电路之间的技术要求(见GB 13028--1991),我还没看过13028这个标准,certt能否根据认证情况说说这个电气隔离的要求?
[ 此贴被moneye在2007-12-20 22:25重新编辑 ]